路灯工程关于电缆的系列问题。 我对下边这几个问题模棱两可,如果你也是,就不要回答了。

1、路基边坡上有急流槽,电缆需在急流槽底穿过算不算《市政工程工程量计算规则》中说的“穿过排水沟”的情况,如果是,“按沟壁外缘以外加1米”是两侧各加1m,还是一共就加1m?
2、电缆在灯杆出需要截断后进灯杆,这个电缆接头算是中间头制作还是终端头制作?如果都不算,预算是该如何处理?
3、电缆敷设采取的铺砂电缆沟宽度一般为多少,规范中一般是按电缆外皮以外30cm,那是不是沟宽要60多厘米?

1,必须按“穿过排水沟”计价,并且就是一共增加1m,其实就是就是计算了工作坑长度而已。如果配有钢制保护管的要另外计算材料费和人工费。
2,这个电缆,只能按1KV以下等级、户外式中间头、相应的电力电缆截面子目取费。按照公平公正原则:电缆敷设子目没有计算接头费用,灯具安装仅仅计算了二次接线和焊线包头。那么此部分中间头插线制作,只能按照相应的子目取费了。
3、铺砂电缆沟宽度,一般是一根电缆的按.06米计算,两根和两根以上的,按计算规则加宽;并且这个宽度是考虑的一般地质情况下的敷设深度、现阶段人工与机械开挖配合系数、边坡放坡安全系数等因素。换言之:一般的电缆敷设深度是0.8米波浪形敷设,如果您开挖0.3米宽怎么铺砂盖板施工?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜