ZW32-12户外高压真空断路器是一台专为高压电力系统设计的设备,其主要参数如下:

1. 额定电压:这款断路器的额定工作电压为12KV,确保在高压环境下稳定运行。

2. 额定电流:它能够处理的额定电流达到630A,满足大容量电力传输需求。

3. 工频耐压:在持续1分钟的工频耐压测试中,该断路器能承受42kV的电压,确保绝缘性能优异。

4. 雷电冲击耐压:它能够承受高达75kV的雷电冲击电压,保护设备免受突发电压影响。

5. 短路开断能力:额定短路开断电流分为三个等级,分别为12.5KA、16KA和20KA,具有强大的短路保护能力。

6. 额定短路关合电流:峰值关合电流同样提供多个等级,如31.5KA、40KA和50KA,确保快速而安全的电路切换。

7. 额定峰值耐受电流:在4s内,断路器能承受高达12.5KA、16KA和20KA的峰值电流冲击。

8. 操作寿命:其机械寿命长达10000次操作,表现出极高的可靠性。

9. 储能电机参数:采用DC或AC220、110或DC24V供电,操作便捷。

10. 操作电压:配备专用弹簧操动机构时,分闸线圈需要DC或AC220、110或DC24V电压,合闸线圈同样如此。

11. 过电流保护:过电流脱扣器的额定电流为5A,有效保护电路安全。

12. 触头磨损:动静触头允许的最大磨损厚度为3mm,保证接触精度。

13. 重量:设备重量为80kg或95kg(带隔离),便于安装和运输。

14. 极间中心距离:断路器的极间中心距离保持在340±1.5mm,确保电气间隙充足。