请问空气开关的选择是根据导线工作电流的几倍选择的?怎么样选择才是安全合理,为什么?

如题所述

首先要搞清楚:空开,导线和负载的关系。导线是电源与负载间的媒介,通过导线连接电源使负载工作,那么我们就得考虑负载工作时的电流大小了,选择的导线负载电流必须比负载的工作电流大,这样才不会烧坏导线。而空开则是对导线和负载的一种保护措施,那么,在导线和负载超负荷运行或短路时应及时断开开关,这样才能起到保护的作用。因此,导线的大小是根据负载来选择,而空开的大小应根据导线和负载两个重要标准的工作电流大小选择,既要保护导线又要保护负载,我们要做的就是清楚的知道导线的负载能力和负载的工作电流,三者的额定电流排序是:I导线>I空开>I负载。而三者选择标准先后则是:知道负载大小,根据负载选择导线,根据导线和负载选择空开。
实际上选择空开大多是根据负载的,以空开为基准,向下级是保护负载,向上级是保护空开母线。空开一般按负载工作电流二倍选取,如果用在变压器处要按三倍选取!!接触器的话在留有百分之二三十余量的基础上再往上走一个等级!热继电器整定电流约为电机额定电流的1.1到1.3倍,控制电机的大件就这些!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-14
空气开关的选择应大于或等于负载的额定电流,就近选择,不用考虑过载倍数,因为空开本身已考虑了过载倍数,如有C、D型开关,他们的过载倍数为5-10倍和10-20倍。
第2个回答  2012-07-02
不要根据电流的几倍来选,只要稍微大一点,就近选择型号就可以了,不可能根据电流的倍数来选择,举个范例来说吧:电机启动的店里很大,为额定的5至7倍,我们不可能选那么大的电流,倘若为100A的额定,不可能选择500或者700的对应的线径吧,更不可能选那么大的空气开关吧。对于大电流和长时间的运行的情况,一平方顶多也就1.8A来计算。
第3个回答  2012-06-29
先要确定你的用电设备的额定电流,再来选择你的空气开关,及导线。书上规定空气开关的额定电流大于或等于用电设备的额定电流(当然了,这是针对好的品牌,施耐德、西门子等),国产的有的就不行的了,最好在1.5倍左右。
第4个回答  2012-07-01
空气开关主要是根据负载电流来选择,导线也是根据负载电流来选择的。空气开关根据经验要选择负载电流的1.2——1.5倍。