33问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电度表带三个互感器接线图
我想知道三线四相
电表
接
三个
电流
互感器
的具体接如‘果能有图更好
答:
这个是三只电流
互感器
配一块
三相
四线电度表的接线图。
电表
孔号2.5.8分别接ABC三相电源,1.3接A相互感器,4.6接B相互感,7.9接C相互感,10、11接零线
三相电能表
加
互感器
怎样
接线
?
答:
三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图:
3个互感器
S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
三相电表接线图
带电流
互感器
?
答:
一、
三相四线电表
要连接
三个互感器
,
接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输...
三相四线
有
互感器
的
电度表
的
接线
是怎样的?
答:
接线图
:三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、
4
、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
三相四线电表
加
互感器接线图
答:
三相四线电表加互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相电度表
配
互感器
怎样
接线
答:
三相四线
制有功
电度表带
电流互感器带电流表带电压
互感器接线
原理图:
3个互感器
S1接分别电表1、4、7。S2接
电表3
、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
三相四线
,
电表
加
互感器
的接法
答:
1.按下图接,如果表里面电流线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
3个单项
电表
。
3个互感器
。怎么
接线
答:
3个单项电表。
3个互感器接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的
三相四线电表
的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
三相四线带互感器
三块电子式单相表怎么接
答:
三相四线带
互感器三块电子式单相表
接线图
:
三相电表互感器接线
基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1...
一个电流表,
三个
电流
互感器
,一个
三相四线电度表
的
接线
方法
答:
1、进线A、B、C相分别串联3只电流
互感器
的一次侧接入
电度表
A、B、C相进口,N接零。2、电流表串联接入其中一只电流互感器的二次侧,用于测量与该互感器相对应的相线电流。3、另外2只电流互感器二次侧不得开路,应该有其他仪表接入才对。