33问答网
所有问题
当前搜索:
安装带互感器的三相四线电表接线图
三相四线电能表带
电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带电流
互感器的接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线
插卡
电表带互感器接线
如何?
答:
三相四线
插卡
电表带互感器
接如图:
三相电表
互感器
接线
基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流
互感器的
极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...
互感器的三相四线电度表
怎么
接线
?
答:
接线图
:三只互感器
安装
在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表的
接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电
互感器的
S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
三相四线电表
怎么
接线
,
有
几个接线柱?
答:
3个单项电表。3个
互感器接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式
的三相四线电表
的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
三相四线电表加互感器接线图
答:
三相四线电表
加
互感器接线图
如下:三只
互感器安装
在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线电表加互感器接线图
答:
三相四线
电子式
电能表接线图示
如下:1. 三只
互感器
应
安装
在断路
器的
负载侧,三相火线应穿过互感器。- 电流进线1、4、7依次连接至互感器A、B、C相的S1端。2. 电流出线3、6、9依次连接至互感器A、B、C相的S2端。3. 电压接线2、5、8依次连接至A、B、C相电压。4. 端子10应接地线。
连接电流
互感器的三相四线
制
电表接线图
,谢谢
答:
按
图接线
三相电能表加互感器
怎样
接线
?
答:
三相四线
制有功
电度表带
电流互感器带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
三相四线
,
电表加互感器的
接法
答:
1.按下图接,如果表里面电流线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器的
k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
电流
互感器
与
三相四线电表接线图
,实实物图怎么接?
答:
三只互感器
安装
在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
接线
如下图:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电
互感器的
S1。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。10端子接零线 。
三相四线
电子式
电表
:三相四线电子式电表是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相四线电表接互感器线路图
电流互感器接线图 三相四线
三相电表互感器接线实物图
三相四线表接互感器图
单相电表接互感器接线方法
电流互感器电表接线图
电表接互感器接线图解
三相四线电表偷电接线
三相四线智能电表接线图