三相11千瓦电机用多少平方的线
11千瓦电机用多少平方线三相
的
答:
可以使用
6平方的铜芯线
一台
三相
11KW
的电动机
,应该
用多大电线
答:
11KW电机应该用4平方的铜电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A 每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线可选用4平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用6平方的铝线。电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电...
11千瓦三相电机用多少平方的电线
?
答:
1,11KW的电机其电流大约是22到24,这个电流数,
可以用4平方或6平方的线
,为安全建议用6平方的铜线。安全。2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(...
11千瓦三相电机用多大的线
?
答:
导线截面积=19.663÷6=3.277(
平方
毫米)
11
个
千瓦的电机要用多大的
硬线,如果用软线
要多大
答:
你好:——★1、功率
11 KW
的
三相电动机
,它的额定电流大约 22 A 左右。——★2、BV 型塑铜线,以及 BVR 型多股软铜线,穿管、暗敷设,安全载流量为 6 A / 每平方毫米左右,使用 4
平方的
铜线即可,(安全操作规程的资料)可以通过 25 A 的电流。
11kw
三相电动机用几平方线
?
答:
需要6
平方的
电缆线。(1)计算方法:21
KW
一般
使用三相
电;根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ);式中,P为功率(W);U为电压(380V);cosΦ为功率因素(0.85);I为相线电流(A);带入数据P=21
kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=37.5A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的...
11千瓦三相电机用多少平方的线
?
答:
可以用4平方或6平方的线
,为安全建议用6平方的铜线。11KW的电机其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4...
11千瓦三相电机用多少平方的线
?
答:
11千瓦要
用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。11千瓦的
电机
它的载流量是20~22安之间,如果选择的是铝线,横截面积需要达到16平方以上,也可以选择25
平方的
,功率足够使用。如果选择的是铜芯线,
电线
载流量是22安,通过标准的
三相
电压来计算,还要考虑到负载功率的连接因素,一般取0.75,所以它...
11千瓦电机用多少平方线三相
的?
答:
11千瓦要
用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。由
三相电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。
11千瓦三相电机
应该
用几平方的
电缆啊?
答:
4mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量31A,相应功率16.4
kW
,电缆满负荷时5%电压损失距离为83.4m;4mm² PVC塑料绝缘 3芯铝电缆,推荐载流量22A,相应功率
11
.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为117.5m;额定功率=11kW,单相电压=220V,功率因数=1,额定电流=50A,可选电缆:10mm...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10