33问答网
所有问题
当前搜索:
两台变压器并列运行的条件是
变压器并列运行
应满足
什么条件
?
答:
变压器并列运行应满足的条件:(1)变压器的接线组别相同
。(2)变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。(3)变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。(4)
并列变压器的容量比不宜超过3∶1
,这样就限制了变压器的短路电压值...
两台变压器
如果要
并列运行
,必须具备哪些
条件
?
答:
两台变压器如果要并列运行,
必须具备以下条件:(1)电压比相同,其最大差值不得超过±0.5%
。
(2)接线组别相同
。(3)百分阻抗相等,其最大差值不得超过±10%。如果电压比相差过大,则在并列运行时将产生环流,影响变压器的出力。如果接线组别不同,则会造成短路或很大的环流。例如,单数组别与双数组别的...
两台变压器并列运行的条件是
什么
答:
1、额定电压和电压比相同:允许误差±0.5%
。例如,高压绕组10kV,低压绕组0.4kV的变压器,只能与高低压绕组相同电压等级的变压器并列运行。2、
联结组标号相同
:例如,联结组标号为Dyn11的变压器只能与Dyn11的并列运行。3、
短路电压(即阻抗电压)相等
:短路电压在数值上等于变压器铭牌上的短路阻抗,短路阻抗...
什么叫
变压器的并列运行
?应满足
什么条件
?
答:
【答案】:(1)将二台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间通过同一母线分别连接
,这种
连接方式称为变压器的并列运行
。(2)变压器并列运行应满足:a、变压器的接线组别相同,b、变压器的变比相同,c、
变压器的短路电压相等
。
试述
变压器并列运行的条件
?
答:
【答案】:1、各
台变压器的
电压比(变比)应相同
2
、各台变压器的阻抗电压应相等3、各台变压器的接线组别相同
变压器并列运行的条件
答:
变压器并列运行应满足的条件如下:1、变压器的接线组别相同。
2、变压器的变比相同
(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。3、变压器的短路电压...
两台变压器并列运行的条件是
答:
两台变压器并列运行的条件
包括以下几点:首先,它们的额定电压和电压比必须相同,允许的误差范围是±0.5%。例如,一台高压绕组为10kV、低压绕组为0.4kV的变压器,只能与同样电压等级的变压器并联运行。其次,联结组标号必须相同。例如,联结组标号为Dyn11的变压器只能与Dyn11的变压器并联。第三,短路电压(...
两台变压器并联
时应满足
什么条件
?
答:
变压器并联运行的条件
有以下四个:1、绕组接线组别相同。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、阻抗电压相同(允许误差±10%)。4、容量比一般不应超过3:1。不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于
变压器二
次侧阻抗很小...
什么
情况下
变压器
可以
并列运行
呢?
答:
变压器并列运行的条件是
:1、接线组别相同。2、变比差值不超过±0.5%。3、短路电压值不超过±10%。4、
两台变压器
容量比不超过3:1。原因:1、接线组别不同在
并列变压器
的二次绕组中会出现电压差,在
变压器的
二次侧内部产生循环电流。2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据...
变压器并列运行的条件是
什么?
答:
变压器并列运行
时必须满足下面
的条件
:(1)各
台变压器
的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台变压器的接线组别应相同。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
二台变压器并列运行应符合
分析变压器并列运行的条件
两台变压器能否长期并列运行
两台变压器并网运行
变压器并机条件
变压器并列运行的四个条件
10kv变压器并列运行的条件
变压器并联运行条件是什么
14变压器和12变压器并列运行