答:
GB 50060-2008《3-110KV 高压配电装置设计规范》5.5.4条的规定:
35KV及以下室外油浸变压器之间最小净距5m
;
我厂准备建一个变压器室,变压器离墙及室内俩
台变压器
放置的
安全距离
是多...
答:
变压器离墙的距离并不重要,只要四面都方便通行,留有检修维护空间就可以了
。处于防火安全考虑,两台油浸式变压器不能同居一室,至少要在中间砌一道防火隔离墙。
两台
室外
变压器
之间检修
安全距离
是多少?
答:
按照国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,
户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上
,按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上。国家标准还说明了在居民聚集的小区内,不宜再“架设”高压电设施油浸式变压器。
10千伏
油浸式变压器两台
并排安装
安全距离
答:
GB 50060-2008《3-110KV 高压配电装置设计规范》5.5.4条的规定:
35KV及以下室外油浸变压器之间最小净距5m
;
两台变压器
安装距离1M
安全距离
够吗?如果不够,两台变压器安装在一起安...
答:
根据《DL5027-93电力设备典型消防规程》,
油变的防火距离是5米
。
变压器
的操作
距离
!
答:
油浸式变压器
SZ13-35/10.5 6300KVA与SZ13-35/10.5 10000KVA
两台
变压器的操作距离也就是两台变压器的间隔距离一般是5米及以上,也就是变压器的油槽互相之间的距离,油槽深为1米,里面垫上鹅软石与变压器的底部相距0.5米,操作距离是指到变压器的
安全距离
,也就是人在操作时站在油槽的外沿到...
变压器安全距离
是多少?
答:
按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006中表3.4.1规定,户外
油浸式变压器
要离民用建筑6米以上 变压器离住宅的
安全距离
,可以从电压、散热、噪声、辐射等几个方面考虑。 S11-500KVA变压器高压端电压为10kv等级。如果你查政府部门规定的安全距离,对于10kV电压则会有许多个不同的数值;比如0.7米(...
两台变压器距离
200米地线可以互用吗
答:
可以。根据查询易筑土木在线网显示,
两台变压器距离
200米已经是
安全距离
,可以共用同一条地线,不会发生电流回流现象。地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/question/1521356539147438500...
我想咨询
变压器
有那些类型。其
安全距离
标准是什么?
答:
目前供电部门的
变压器
有:
油浸式
变、干式变、箱变等。台架对建筑物
安全距离
1.5米,箱变的位置,宜设置在安全,隐蔽的地方,除考虑尽最深入负荷中心进出线的方便外,还要考虑对周围环境的影响。距人行道不应小于1米,距离主体建筑净距不小于3米。根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外变压器...
变压器会爆炸吗
变压器安全距离
多少米
答:
4、变压器的
安全距离
变化:变压器的安全距离可能会随着变压器的种类而变化,比如说一些比较危险的变压器比如
油浸式变压器
就会比普通变压器的安全距离更大。变压器会爆炸吗 变压器有可能会爆炸,比如说电流超过了变压器的负载或者变压器本身出现了质量问题等情况时就会有爆炸的可能。以上就是关于问题“变压器...