33问答网
所有问题
当前搜索:
两相不完全星形接线
电流互感器
完全星形接线
和
不完全星
行接线有什么不同点
答:
不完全星形接线
用于35kV及以下小电流接地系统的三相测量回路,以及差动保护外的保护回 路。2、使用数量不同 完全星形接线又称三角形接线,需要使用三只电流互感器;不完全星形接线又称
两相
V形接线,仅需要使用两只电流互感器;
两相不完全星形接线
在什么情况下比三相星形接线可靠性高?
答:
小电流接地系统两点接地时。小电流接地系统允许单相接地运行一到两个小时,不同线路两点接地时,三相
完全星形接线
百分之百切除两条线路,停电范围大;两相不完全星形接线三分之二的机会切除一条线路,停电范围小,可靠性高。
电流保护如果用
两相星形接线
,一般从AC两相电流互感器取得电流,是否正确...
答:
【正确】
不完全星形接线
,一般在 AC 两相上安装电流互感器,B 相不装。
中性点不接地系统相间短路的
接线
方式,为什么采用
两相不完全星
型
答:
1、简化
接线
盒:相间短路的接线方式不需要使用接线盒,因此可以简化电力系统的结构设计,2、减小短路电流:
不完全星
型接线方式可以将
两相
间的短路电流分散到更多的相上,从而减少单相接地的风险,减小短路电流的大小,从而减小相间短路的危害,3、易于维护:不完全星型接线方式将相短路时的电流分散到所有相...
两相
继电器
不完全星形接线
不完全星形是什么意思?
答:
两相不完全星形接线
形式。(图后传)\x0d\x0a在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护...
两相
继电器
不完全星形接线
,不完全星形是什么意思?
答:
两相
继电器
不完全星形接线
,不完全星形意思是没有完全按照三相星形接线方式接线:1、电力线从变压器出来后,一般有三根火线,一根零线,一根地线,零线也叫中性线,地线是保护线;2、正常情况下,三负载连接在三根火线上,如果是星形接法的话还接上一根零线,这样的连接,可使三相的负荷达到平衡,然而,...
电流互感器
完全星形接线
和
不完全星
行接线有什么不同点?
两相
电流差接线...
答:
1、测量的电路不同 完全星形接线:用于110kV及以上的三相电路和低压三相四线制电路的测量。
不完全星形接线
:用于35kV及以下小电流接地系统的三相测量回路。2、保护作用不同 完全星形接线:用于某些继电保护回路。不完全星形接线:用于差动保护外的保护回路。通常两只电流互感器装于A、C相。接线系数:指...
电流互感器的
接线
方式有哪些?
两相
式接线适用于什么场合?
答:
3、
两相不完全星形接线
形式。在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能做单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。4、两相差电流接线...
两相不完全星形接线
方式当发生单相接地的时候保护会怎么动作?
答:
如果是安装电流互感器的
两相
发生单相接地故障,保护按设定动作。如果是未安装电流互感器的一相接地,保护无动作
为什么变压器中性点接地的系统不能采用
两相不完全星
接
形接线
方式
答:
你所指的是电流互感器的接线方式。对于中性点不直接接地系统,正常运行时其中性点没电流流过,即无零序电流,即说明A、B、C三相电流的相量和为零,此时采用
两相不完全星形接线
(例如接A、C两相,B相接公共线),则A、C两相电流的相量和大小与B相电流相等,只是方向与B相电流相反。由此可见,两相不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两相不完全星形接线原理图
两相不完全星形接线优缺点
两相不完全星形接线方式
两相不完全星形接线实测负载
只装AC相电流互感器B相短路
不完全星型接线的计量原理
三相互感器正确接线图
不完全星形接线方式是指
两相不完全星形和两相星形的区别