33问答网
所有问题
当前搜索:
互感器与电度表如何匹配
电度表怎样
选配
互感器
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流
互感器和电表
的
匹配
方案有哪些?
答:
电流互感器与电表的匹配主要包括以下几个方面:1.
电流互感器的选择:根据被测电流的大小,选择合适的电流互感器
。一般来说,电流互感器的二次电流分为 1A 和 5A 两种。在选择时,需要根据电表的电流测量范围和实际应用场景来确定。2. 电流互感器的接线:电流互感器的一次侧接线应与被测电路相连,二...
互感器与电度表如何
配合?
答:
答:互感器和电能表的选择,
应根据测量的精度要求、被测量的大小以及使用环境等因素综合考虑
。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW:1、互感器:应选择变比150/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6...
电度表
和
互感器
是
怎么匹配
的,多少KW需要配互感器(380V)
答:
电度表和互感器匹配有两种方法:一、根据供电设备的额定电流。二、根据实际负荷电流按接近规格选用
。这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用电流互感器时,表计都是额定电流5A的。
大点也行,不能太大,影响计量准确度
。 如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值与电流表最大值一致。否则需重...
电度表和互感器怎么
搭配?
答:
电度表和互感器
没有什么搭配的问题,电度表的;\x0d\x0a 电压选择是根据电压等级选择100V ,220V ,380V,电流选择3A或者5A,互感器是根据需要选择,比如需要电压互感器35KV/100V ,或者10KV/100V,再或者,不需要电压互感器,220V直接,或者,380V 直接;\x0d\x0a 电流互感器的变比容量...
电流
互感器和电度表
的
匹配
问题
答:
可以,接线:电线朝
互感器
接线端子面穿过。A相:互感器K1接
电表
1端,K2接电表3端,A电源接电表2端。B相:互感器K1接电表4端,K2接电表6端,A电源接电表5端。C相:互感器K1接电表7端,K2接电表9端,A电源接电表8端。电表10、11端的其中一端接零线。
电表如何
接
互感器
的
答:
低压电流
互感器
的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、1250/5A,这只是大致的,具体情况具体分析。根据当前回路的电流选互感器,
电度表
接互感器:计算回路的额定电流,额定电流乘4/3,得互感器一次电流的最小值。
电流
互感器怎么
配
电度表
?
答:
变压器100.5,变压器最大二次电流为5a,选择
电表
约10A即可
电表与互感器
配比
怎么
算出来
答:
配电流
互感器
一般都是小表,如5A
电度表
、或者是1.5(6)A的电度表。如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0...
三相
电度表
配
互感器怎样
接线
答:
三相四线制有功
电度表
带电流
互感器
带电流表带电压互感器接线原理图:3个互感器S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电表怎么配互感器大小
如何计算互感器用多大
电表带互感器怎么接线
三相四线看度数视频
互感器大小怎么配
400a配多大的电度表和互感器
电表互感器怎么配合理
电度表与互感器怎样配置
电流互感器和电表怎么匹配