互感器量程过大
互感器量程过大
怎么办?
答:
所以,
输入测的电流一定要在被测范围之内,如果超出量程,可能会导致输出电流过大发热严重把互感器烧掉
。2 电流互感器二次侧不能开路 电流互感器的二次侧所接的电流采集设备的内阻非常小,相当于二次侧短路。电流互感器依据电磁效应,一次侧电流产生的磁通和二次侧所产生的磁通大小相等方向相反,正好相互...
电流
互感器
超
量程
会烧么
答:
二次侧短接,不会烧坏
互感器
.互感器一次侧穿线有方向,反向穿线的话互感器不会容易发热.
10oomA
互感器
超
量程
是什么原因?
答:
4、内部声音异常
。原因有:电流互感器铁芯紧固螺丝松动、铁芯松动,硅钢片震动增大,发出不随一次负荷变化的异常声;某些铁芯因硅钢片组装工艺不良,造成在空负荷或停负荷时有一定的嗡嗡声;二次侧开路时因磁饱和及磁通的非正弦性,使硅钢片震荡且震荡不均匀发出较大的噪声;电流互感器严重过负荷,使得铁芯...
电流
互感器
扩大
量程
问题
答:
一般情况下,电流表都需要指示过半才比较准确,所以电流
互感器
的选用是要根据它的负荷决定的。如果想扩大
量程
,可以将一次绕组缩小或者将二次绕组增大,但这样做会影响电流互感器的容量。
电流
互感器
的比例选择不恰当会有什么什么结果?
答:
电流互感器变比过大,相当于一次电流量程过大,
会导致测量不准
!电流互感器变比过小,相当于一次电流量程过小,导致互感器超量程运行,少量的超量程影响测量精度,大的超量程会导致互感器铁芯饱和发热损坏。
如果300/5电流
互感器
,实际电流有420A计量会怎么样呢谢谢
答:
你好:——★1、实际电流420A,已经超出电流
互感器
的一次额定电流,会出现:①、电流互感器的磁通密度超过设计值,发热量增大,劣质产品容易烧毁;②、磁通密度饱和、计量误差增大。——★2、更换为500 / 5的电流互感器。
电流
互感器
圈数绕多了,交流电流表会烧掉吗?
答:
有可能。送入电流表的电流大小与一次绕的圈数成正比。绕得过多,电流超过了电流表的
量程
,就有可能损坏电流表,包括烧掉。
电压
互感器
为扩大
量程
应并联电阻还是串联电阻?
答:
电压
互感器
用于测量电路的电压、或者电度表(功率表)计量电度数,是并联接入电路中的。你只要记住类似电压表测量电压,是并联接入电路的;
为什么不允许电流
互感器
长时间过负荷运行?
答:
电流
互感器
长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量...
互感器
表电量越大,损失电量越多是怎么回事
答:
1、
互感器
倍率大小与耗电量没有关系。2、互感器倍率大小只是改变了测量仪表的
量程
而已,理论上,更换互感器后,电量是不会相差很大的,但随着互感器变比的减小,计量精度在不超负荷的情况下会有所提高,纪小复合时计量精度提高,电量会走的有点多。