互感器量程过大怎么办?

如题所述

电流互感器是一种电流测量设备,可以用来测量交流电流,可以将一次侧的交流电流转化为二次侧较小的电流,可以让电流表或者采集电路采集到。电流互感器是由闭合的铁芯和铜线绕组构成的,再使用电流互感器时需要注意两点:1)被测电流要在量程范围内;2)二次侧不能开路。这两种情况都可能导致电流互感器被烧坏。

1
被测电流的量程要在规定范围内
一次侧电流和二次侧电流之间的关系是由线圈圈数来决定的。对于穿心式电流互感器而言,一次侧只有一圈,如果二次侧的线圈为1000圈的话,那么电流传输比就为1000:1,即输入电流为1A,那么输出电流为1mA。二次侧的线圈的过电流能力与铜线的粗细关系密切。所以,输入测的电流一定要在被测范围之内,如果超出量程,可能会导致输出电流过大发热严重把互感器烧掉。

2
电流互感器二次侧不能开路
电流互感器的二次侧所接的电流采集设备的内阻非常小,相当于二次侧短路。电流互感器依据电磁效应,一次侧电流产生的磁通和二次侧所产生的磁通大小相等方向相反,正好相互抵消掉。二次侧开路后,二次侧电流为零,不能产生抵消一次侧的磁通,导致铁芯饱和并发热,并在二次侧产生高压。该操作会将电流互感器烧坏。

以上两个操作都会将电流互感器操作,也可能是其他原因导致的,需要题目提供更多的信息来判断。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-24
1、发生过热现象。电流互感器发生过热、冒烟、流胶等现象,其原因可能是一次侧接线接触不良、二次侧接线板表面氧化严重、电流互感器内匝线间短路或一、二次侧绝缘击穿引起。

2、二次侧开路。此时电流表突然无指示,电流互感器声音明显增大,在开路处附近可嗅到臭氧味和听到轻微的放电声。二次侧开路的危害有:a、产生很高的电压,对设备和运行人员安全造成威胁。b、铁芯损耗增加,严重发热有烧坏设备的可能。c、铁芯产生磁饱和,使电流互感器误差增大。

3、内部有放电声或放电现象。若电流互感器表面有放电现象,可能是互感器表面过脏使得绝缘降低。内部放电声是电流互感内部绝缘降低,造成一次侧绕组对二次侧绕组以及对铁芯击穿放电。

4、内部声音异常。原因有:电流互感器铁芯紧固螺丝松动、铁芯松动,硅钢片震动增大,发出不随一次负荷变化的异常声;某些铁芯因硅钢片组装工艺不良,造成在空负荷或停负荷时有一定的嗡嗡声;二次侧开路时因磁饱和及磁通的非正弦性,使硅钢片震荡且震荡不均匀发出较大的噪声;电流互感器严重过负荷,使得铁芯震动声增大。

5、充油式电流互感器严重漏油。 当电流互感器在运行中发现有以上现象之一者,应转移负荷,立即进行停电处理。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-05
1、发生过热现象。第3个回答  2020-11-05
如果量程过大,可以换互感比例更高的互感器。
第4个回答  2020-11-05
一、关于电流互感器

电流互感器是一种特殊变压器,其工作原理和变压器相似。所不同的是在变压器的铁芯内,产生交变主磁通是由一次绕组两端所加的交流电压的电流产生。铁芯内的交变主磁通在电流互感器的二次绕组内感应出相应的二次电动势和二次电流。

由于一次绕组和二次绕组绕制于同一个铁芯故被同一交变主磁通所交链,所以在数值上一次绕组和二次绕组的电流和匝数积应相等,即I1n1=I2n2,所以I1/I2=n2/n1=K,K称为电流互感器的变比。

电流互感器主要用于将电力系统中的高电压大电流按一定比例转换成低电压、小电流,即不管一次侧电流有多大,二次侧(一般)都是5A。供给仪表、仪器、继电器等作为测量,保护用。

二、电流互感器在使用中应注意事项:

1、运行中的电流互感器二次侧决不允许开路,在二次侧不能安装熔断器、刀开关。这是因为电流互感器二次侧绕组匝数远远大于一次侧匝数,在开路的状态下,电流互感器相当于一台升压变压器。根据有关资料显示,其电压值可达1000V左右。危及工作人员安全。故在一次侧有电流的情况下,二次侧除了采用相应短接措施外(电流互感器在工作时近似处于短路状态,故可将K1、K2直接短接并接地),不得施工。切记。

2、电流互感器安装时,应将电流互感器的二次侧的一端(一般是K2)、铁芯、外壳做可靠接地。以预防一、二侧绕组因绝缘损坏,一次侧电压串至二次侧,危及工作人员安全。

3、电流互感器安装时,应考虑精度等级。精度高的接测量仪表,精度低的用于保护。选择时应予注意。

4、电流互感器安装时,应注意极性(同名端),一次侧的端子为L1、L2(或P1、P2),一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2(或S1、S2)即二次侧的端子由K1流出,由K2流入。L1与K1,L2与K2为同极性(同名端),不得弄错,否则若接电度表的话,电度表将反转。

5、电流互感器一次侧绕组有单匝和多匝之分,LQG型为单匝。而使用LMZ型(穿心式)时则要注意铭牌上是否有穿心数据,若有则应按要求穿出所需的匝数。注意:穿心匝数是以穿过空心中的根数为准,而不是以外围的匝数计算(否则将误差一匝)。

6、电流互感器的二次绕组有一个绕组和二个绕组之分,若有二个绕组的,其中一个绕组为高精度(误差值较小)的一般作为计量使用,另一个则为低精度(误差值较大)一般用于保护。

7、电流互感器的联接线必须采用2.5mm2的铜心绝缘线联接,有的电业部门规定必须采用4mm2的铜心绝缘线,但我的看法没必要。

三、电流互感器的应用

1、交流电流的测量

设备是否运行在额定电流值,设置电流测量装置是必要的技术措施。有关规定40KW以上的设备,必须装设电流表进行监控。

交流电流的测量有直接测量和经电流互感器扩大测量的方式。直接测量就是将适当的电流表串接电流回路上。而下图所示电路均为经电流互感器接入式测量。

(a)采用一台电流互感器测量三相平衡线路中的电流。电流互感器选择的是以电流表量程依据,而电流表的量程则是根据负载电流的实际值,应占电流表总量程的2/3至满度值之间。比如一台设备额定电流为100A,则选择满度值为150A的电流表。此时电流互感器的互感比则应选150/5A,电流表也相应选比值为150/5A的电流表。读数时则以表指示值直读。

(b)采用二台电流互感器,接成不完全星形,用以测量三相平衡或不平衡线路中的三相电流。

(c)采用三台电流互感器,接成完全星形接法,用以测量三相平衡或不平衡线路中的三相电流。

2、交流电度的测量

为了扩大交流电度表的量程,工厂最常用的是采用电流互感器的方法来扩大量程。

(1)、第一图是采用单相电度表加电流互感器的测量方法。可用于测量三相平衡或单相电度计量。

(2)、第二图是采用二元件三相三线有功电度表,加二个电流互感器的测量方法。可用于测量三相平衡或不平衡线路中的电度计量。

(3)、第三图是采用三相四线有功电度表,加三个电流互感器的测量方法。可测量三相平衡或不平衡线路中的电度计量。

3、电力拖动线路中的保护

大功率电动机中的过载保护,往往由于电流大,而无法购到相应的热继电器,在这样的情况下,一般采用加装电流互感器的方法来解决。其实质是将大电流变换成小电流用5A以内的热继电器足可满足过载保护的要求。

(1)、图一:电流互感器用于大功率自耦降压启动,电动机中的过载保护。

(2)、图二:电流互感器用于大功率频敏变阻器启动,电动机中的过载保护。

(3)、图三:电流互感器用于大功率星-角降压启动,电动机中的过载保护。本回答被网友采纳