剪力墙配筋怎么看答:规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:0.25% x 200 x 1000 = 500mm2 ,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2 ,查配筋表,φ8@200配筋面积为...
结构设计构件的尺寸要求答:地下室顶板取150mm,双层双向配筋,最小配筋率0.25%。屋面板取120~130,双层双向配筋,最小配筋率0.25%。井筒板最小厚度120mm,过道板取120mm。双向板板跨大于4200(包括),单向板大于3600(包括),板厚取120mm及以上,其余板厚取100mm。️地下室外墙250~300厚钢筋砼墙,墙顶设暗梁(墙厚X450,配6),每隔≤30m...