33问答网
所有问题
盈建科剪力墙最小配筋率
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-30
0.25%,0.20%。剪刀墙,又称剪力墙,是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,剪力墙的分布有一二三四级,一二三级的竖向、水平分布筋最小配筋率均不小于0.25%,四级抗震墙分布筋最小配筋率不小于0.20%。在底层建筑中,剪力墙结构是比较常见的,而且它在现浇施工中,能与梁、柱进行更好的连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/BB4ch0c504cPRdR44c.html
相似回答
L-1
剪力墙最小配筋率
是多少?
答:
ρ=0.893%≥ρmin=0.200%
, 满足最小配筋率要求。
剪力墙
水平分布筋
最小配筋率
什么意思
答:
剪力墙水平分布筋最小配筋率,
就是水平分布筋的设计最小值
。最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁受拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρmin。是根据Mu=Mcy时确定最小配筋率。 控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。1、受...
装配式T形混凝土
剪力墙
竖向缝
最小配筋率
是多少?
答:
对于装配式T形混凝土剪力墙的竖向缝,
其最小配筋率一般建议不低于0.004
。这意味着在设计时,竖向缝的配筋面积应不小于墙体截面面积的0.4%。此外,根据具体的工程要求和设计情况,设计人员也可以根据实际情况适当调整竖向缝的配筋率,但是不应低于规范规定的最小值。在设计装配式T形混凝土剪力墙时,需要...
大家正在搜
剪力墙最小配筋率
人防剪力墙最小配筋率
人防构造剪力墙最小配筋率
剪力墙最小配筋率是双侧还是单侧
按框架柱设计的剪力墙最小配筋率
剪力墙最大配筋率
剪力墙配筋率要求
satwe参数里的剪力墙配筋率
剪力墙配筋率计算