功率因数自动补偿不了
功率因数补偿
器不能
自动补偿
是什么原因
答:
一是
自动补偿控制器在手动位置而不在自动位置
。二是采样电压或电流信号缺失。
三是设置的补偿值有偏差
。等等
功率因数
电脑控制仪显示过压不
自动补偿
,什么原因
答:
4、还有一种情况,目前越来越多,
就是谐波干扰
。很多低价格的无功补偿控制器,无法在有谐波的环境中工作,出现误工作状态。解决办法:更换品质高的控制器!这类工业仪表,低价通常就是低质,这是铁律。
功率因数补偿
控制器
自动不
投手动也不投
答:
1、补偿控制器的输出线路没有接,导致无法输出控制信号
。检查输出线路。2、电容器开关,就是接触器,或者复合开关或者可控硅模块,等等,没有工作电源,导致开关不工作,无法投切电容器。请检查接触器的线包电源,等等。3、电容器的工作回路不通,检查保护电容器的保险丝(有的是用空开)是否插上。4、...
无功
功率自动补偿
有时候不能自投
答:
建议:如因负荷过小,可以对补偿设备进行改造
。若是供电部门罚的不多也就算了,到时候负荷上来了,自然就可以补偿的到了;若因负荷类型特殊而造成的功率因数不达标,特别是点焊机一类,因为负荷运行时间太短补偿设备根本来不及动作,这样的话就应该对补偿设备的控制装置进行改造。一般工业用电所使用的电容投...
380V!补偿柜不能
自动补偿
,手动能动作,但马上能自动切除,表不显示
功率
...
答:
你提到的情况,可能有两种原因:
1、多半是工厂还未正式开工用电,所以实际的负荷非常小
。这种情况下,达不到无功补偿控制器的启动条件,是不需要补偿的,所以,有的补偿器,在自动挡时,这种工况会设计成休眠不工作。补偿柜就不投电容。至于也不显示,这是早期的一种省电的思路,现在很少用了。2、...
我单位的JKW5C
补偿
控制器为啥不显示
功率因数
,怎么设置都没用,在
自动
...
答:
2,使用组数设 10 3.电压高限 设 450 4.电压底限 350 5投入门限设 15KVAR 6切除门限 5kvar 7延时 设定为30s 8.
功率因数
设为 0.95 如果你的电流读数为零,要查看接线是不是错了,因为无论变比设的多少都会有读数的
电容
补偿
柜,有负荷时手动可以无功补偿,
自动
档不行,能知是啥原因_百度知...
答:
无功
补偿
控制器的采样电流是不是取反了?查看一下未投入时候的
功率因数
,如果是负的,就是了。可以把采样信号的电流线互相倒一下。另外,查看一下电压信号有没有?如果是使用的接触器,看看公共端是不是有电压?如果还没有解决问题,建议咨询专业厂家,如保定巴方等 ...
请问我公司一台电容
补偿
柜,手动正常,
功率因数
表显示值是+,靠近1,应该...
答:
1、负荷较低。从你说的现象看,可能目前是低负荷工作。此时指针式
功率因数
表的测量误差较大,因为指针式表计,只有电流在额定值的50%以上才准确。电子式的
补偿
器也同样有一定的测量误差,如果出现两者的误差方向相反,那就会出现数据差异大的情况。2、补偿器与功率因数表的取样电压、取样电流不同相,...
无功
功率自动补偿
控制器(ABB)总不工作,800KVA变压器负荷电流到了1200A...
答:
抄个答案回复你:有三个可能:1、是互感器损坏或者采样线路损坏,造成没有取样电流信号、或者是没有电压信号。2、是电阻性负荷。不需要
补偿
。3、是控制器损坏了。 其实,用国产控制器就够了,何必用进口的,又贵又不好用。
功率因数
降低到0.89也不补偿,那你看看投入指示有无动作(投入灯是否亮),...
最近被罚力调费,发现无功
补偿
控制器不显示
功率因数了
,电流电压都正常...
答:
第一可能是控制器坏了!第二可能是你下边的
补偿
全坏了!此条:断开无功补偿主回路电源,进行电容器相对地放电,然后检查是否元器件损坏。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10