功率因数补偿器不能自动补偿是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-07-17
有这么几种原因:
一是自动补偿控制器在手动位置而不在自动位置。
二是采样电压或电流信号缺失。
三是设置的补偿值有偏差。等等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cPPP04PhB0WcdcR4B0W.html
相似回答
功率因数
电脑控制仪显示过压
不自动补偿
,
什么原因
答:
1、确实电网电压偏高
,无功补偿控制器一定要显示过压,而且一定不能投入电容器。因为电容器最怕过电压。过电压是烧毁电容器的第一原凶。所以你首先应该测一测电压,看看电压数据如何。2、
如果电压正常
。那就是无功补偿控制器设置的过压点偏低,这个可以调整参数就解决了。3、如果电压正常,无功补偿控制器也...
JKF A-8智能型无功
功率自动补偿
控制
器不能自动
补怎么办
答:
可能是有2种情况:1:你本身的电流太小
,这款控制器的灵敏度好像是600MA,如你的CT变比电流小于灵敏度设定值,则会出现不能自动补偿和不显示功率因数的现象。2:
可能是坏掉了
#23。
380V!补偿柜
不能自动补偿
,手动能动作,但马上能自动切除,表不显示
功率
...
答:
你提到的情况,可能有两种原因:
1、多半是工厂还未正式开工用电,所以实际的负荷非常小
。这种情况下,达不到无功补偿控制器的启动条件,是不需要补偿的,所以,有的补偿器,在自动挡时,这种工况会设计成休眠不工作。补偿柜就不投电容。至于也不显示,这是早期的一种省电的思路,现在很少用了。2、如...