33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器耐压试验要求
变压器耐压试验
标准
答:
法律分析:变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、
试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
变压器
交流
耐压试验
标准
答:
交流耐压试验变压器的成套主要技术参数:
1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA
。2、试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz。3、试验电压波形:
正弦波波形畸变率小于等于0.3%
。3、
试验电压冷确度:1级
。4、频率调节:0.01Hz *保护响应时间:小于1微秒。5、系统具有过电压保...
变压器耐压试验
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、
试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
变压器
油
耐压试验
答:
变压器油耐压试验 耐压值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,
按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV
;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV
耐压试验
各个国标中具体规定
答:
试验期间不得发生闪络或击穿现象
。电压试验 用附录D规定的电压值进行电压试验,不应出现击穿或重复飞弧,电晕放电效应和类似现象忽略不计。在进行交流或直流电压试验时,为避免瞬态跳变,电压应在10s或10s以内逐渐升到规定值,然后保持1min。法律依据:JJG795-2004《耐电压测试仪》要求:耐电压测试仪是对...
变压器
交流
耐压试验
标准?
答:
表6.0.7油浸式电力
变压器
直流泄漏试验电压标准绕组额定电压(kV)6~1020~3563~330500直流试验电压(kV)10204060注:①绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按10kV级标准;18kV时,按20kV级标准。第6.0.8条绕组连同套管的交流
耐压试验
,应符合下列规定:一、容量为8000kVA以下、绕组额定电压在110kV以下...
如何做
变压器
的工频
耐压
实验?
答:
4、对于大型电气设备的
耐压试验
,一般应先进行试验油浸
试验变压器
的气举试验,即在试品未连接时升压至试验电压,以便检查仪表的示值精度和调整放电量。球间隙的球间距。5、做耐压试验时,升压速度不宜过快,防止突然加压。例如,如果稳
压器
不在零位,可以突然关闭,不要突然切断电源。一般应在稳压器降到...
35kv电缆35kv
变压器
在做
试验
是
耐压
打到多少
答:
35kv电缆35kv
变压器
在做
试验
是
耐压
打到多少 额定电压为21/35KV的橡塑电缆直流耐压为63KV,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV。35KV油浸变压器交流耐压为72KV,干式变压器交流耐压按出厂试验电压的85%执行。
10KV级
变压器
用油
耐压试验
最低值为多少?
答:
30KV。根据国家GB/T7595-2008《运行中
变压器
油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油
耐压
要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投
试验
。不包含:...
35kV
变压器
,运行中的变压器油的
耐压试验
标准是多少?勺
答:
根据《运行中
变压器
油质量标准GB/T7595-2000》的规定额定电压35kV及以下油浸变压器投运前
要求
≥35kV,运行中要求≥30kV。