33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器耐压试验要求
10KV美式箱变,高压和
变压器
连在一起,怎么做
耐压试验
,耐压打多少
答:
该美式箱变里面高压室设有负荷开关。可断开该开关并断开低压侧总开关后对该
变压器
分别高对低及地,低对地作相应的电压
试验
,预防性试验10KV侧可以施加额定相电压的4倍(10.5*4/1.732=24.2kv),约24-25kv,交接式(新变压器)试验可通入28kv工频电压,时间t=60s,低压侧可以不分新旧2kv时间1分钟...
做
变压器耐压试验
时应该注意些什么问题?
答:
耐压试验
对保证电气设备的安全稳定运行具有重要意义。在耐压试验中,由于其试验性质的特殊性,试验电压的准确测量尤为重要,在我们日常高压试验工作中,
测试试验
电压的方法为:在
试验变压器
低压侧测量,用电压互感器测量,用静电电压表测量,用铜球隙测量,用电容分
压器
或阻容分压器测量。在测量方法中,除用...
郭老师您好,我想问下,10KV的开关柜做
耐压试验
,应该给多少电压?有没有该...
答:
10KV纯瓷或纯瓷充油套管交流工频
耐压试验
标准为:出厂30kV,交接30kV;10KV固体有机绝缘套管工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接27kV;10KV支柱绝缘子交流工频耐压试验标准为:出厂42kV,交接42kV;10KV隔离开关交流工频耐压试验标准为: 出厂42kV,交接42kV;10KV干式
变压器
交流工频耐压试验标准为:出厂28kV...
变压器
的
耐压测试
答:
耐压测试
项目: 1)原边对地 2)副边对地 3)原边对副边 4)多输出的
变压器
,还有副边对副边 5)有屏蔽的变压器,有原边对屏蔽、副边对屏蔽 6)有温度保险丝的变压器,有原边对保险丝、副边对保险丝 可以一次对多个变压器进行耐压测试,比如说原边对副边的耐压测试 1)将多台变压器的原边和...
变压器耐压试验
答:
变压器
低压侧
耐压试验
,是将变压器的所有低压绕组短接在一起作为一个极,变压器的所有高压绕组短接后,与外壳和地相连作为另一个极,在这个极间施加4KV工频电压;当变压器绝缘情况比较好,微安表读数为0uA是可能的;电缆不作工频交流耐压试验,对于工频,电缆就象一个电容器,没有意义;如果你加的是直流...
变压器
感应
耐压试验
电源容量
要求
答:
变压器
感应
耐压试验
电源容量
要求
:每1KV试验电压需要0.5KVA容量。感应耐压所需容量是由被试变压器的铁损、励磁无功功率、绕组间和对地电容的充电容量三者所决定。
变压器耐压测试
仪
要求
答:
不能完全满足目前发展的电气安全性能测试工作的需要。因此研究符合最新国际标准的采用先进技术和具有更好性能指标的
耐压测试
系统具有重要意义。耐压测试仪主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力
变压器
的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。
变压器
的
耐压试验
电压与什么有关系
答:
工频
耐压试验
与海拔高度有很大关系。超过1000m,低于4000m,海拔每升高100m,空气的绝缘强度降低大约1%。因此,你在海拔1000m以下制造的干变,拿到超过1000m, 但在4000m及以下的地区使用,你必须提高工频耐压试验电压。也就是乘上一个系数K。K=1/(1.1-H/10000) 其中:H为海拔高度,单位m。比如:...
变压器
介损试验和
耐压试验
区别?
答:
变压器介损试验和耐压试验是变压器在使用前必须进行的两项重要试验,它们的区别如下:1. 试验对象不同:- 变压器介损试验主要是
测试变压器
的绕组、铁芯和介质(绝缘材料)的品质,评估变压器的绕组损耗和绝缘强度,以及检测可能存在的绝缘缺陷。-
变压器耐压试验
是为了验证变压器绝缘系统的能力,即其能否承受额定...
谁知道
变压器耐压测试
时泄漏电流的标准是多少啊?
答:
国家标准是10MA,认证的时候会先按5MA来
测试
,如果5MA不过,就10MA测试,如果OK,也是OK的 这样做的目的主要是为了保护产品不要被高压打坏。