33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器耐压试验要求
35kV
变压器
,运行中的变压器油的
耐压试验
标准是多少?
答:
1厘米间隙,不低于35千伏。
怎样给
变压器
做
耐压试验
?
答:
怎样给变压器做
耐压试验
?给变压器做耐压试验程序:1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择
试验变压器
和调压器。2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟...
10kv
变压器
的交流
耐压试验
电压是多少?
答:
新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内
要求
为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
十千伏
变压器
交流
耐压试验
电压是多少
答:
新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
电压是多少 1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内
要求
为28kV,按户外要求是35kV。五、继电保护校验【定值校对】六、电力
变压器试验
1. 线圈绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 线圈直流电阻测试【高压不平衡值不大于2%,低压不大于4%】3. 交流
耐压试验
【高压3.5倍不闪退,低压1.5KV不闪退】4. 变压器绝缘油击穿
耐压测试
【>25KV】七、绝缘工器具试验(安检
要求
必做)1. 绝缘手套交流...
试验变压器
预防性试验标准有哪些项目?
答:
试验变压器
预防性试验标准有哪些项目?1.变压器变比组的测量。2.绝缘电阻的测量:一般标准中没有规定。与前次测得的绝缘电阻值换算成相同温度时相比,一般不低于前次测量结果的70%。3.交流
耐压试验
:标准为6kV加21kV;10kV等级加30kV;低压400V绕组加4kV。4.漏电流的测量:一般不做规定,但与往年数值相比...
变压器
外施
耐压试验
问题
答:
打高压侧的时候,要把低压侧和低短接,外壳必须有良好的接地。这做的是,高压侧对低压侧及地的耐压试验。如果是主变的话,在做这个之前,你应该先做低压侧对高压侧及地的耐压试验。就是把高压侧跟低短接,把高压线接在低压侧绕组上,耐压值根据规范来定。
变压器耐压试验
(外施高压试验)主要是检验...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜