33问答网
所有问题
变压器外施耐压试验问题
外施耐压考核主绝缘是否能够承受的住 大气过电压 操作过电压等吗?比如打高压 低压接地 这是打高压对地绝缘之间是否能承受住电压吗?
举报该问题
推荐答案 2015-11-01
打高压侧的时候,要把低压侧和低短接,外壳必须有良好的接地。
这做的是,高压侧对低压侧及地的耐压试验。
如果是主变的话,在做这个之前,你应该先做低压侧对高压侧及地的耐压试验。就是把高压侧跟低短接,把高压线接在低压侧绕组上,耐压值根据规范来定。
变压器耐压试验(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。
耐压试验是用工频试验变压器来加一定的交流高电压的,持续一分钟,如果绝缘不击穿或漏电流不超过一定值,就是合格的。比如油浸式电力变压器,10kV的,出厂试验和交接试验分别为35、30kV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hhWRcR4dc.html
其他回答
第1个回答 2012-07-06
这是考验高压线圈对地和高压对低压线圈的过压承受能力。做这种耐压试验时:除了低压线圈接地之外,测量线、变压器外壳等都要接地。做这种试验,交流耐压试验尽可能少做,因为这度变压器也是破坏性试验。
第2个回答 2012-07-06
打高压侧的时候,要把低压侧和低短接,外壳必须有良好的接地。
这做的是,高压侧对低压侧及地的
耐压试验
。
如果是主变的话,在做这个之前,你应该先做低压侧对高压侧及地的耐压试验。就是把高压侧跟低短接,把
高压线
接在低压侧绕组上,耐压值根据规范来定。
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-07-09
tft武汉华能阳光电气是生产销售互感器测试仪、无局部放电工频试验变压器、互感器二次压降及负荷测试仪、互感器伏安特性测试仪、互感器校验仪、全自动电容测试仪、互感器综合测试仪、电缆故障测试仪成套设备其他的产品也可以进入官方网站里了解一下
bdj
相似回答
变压器外施耐压
是否只要电流够了就可以了?
答:
外施耐压试验
是考核
变压器
主绝缘水平的试验,这个试验强调的是被试绕组电压处处相等,从这个意义上说,与电流无关,只是与电压有关。所以一定要达到规定的电压,而且这个时候电流也不会很大,因为整个被试绕组并不形成回路,而是完全处在一个较高的电位水平下。如果产生了电流较大,而电压加不上去的情况,...
变压器
空载实验为什么要在高压侧开路低压侧加压?
答:
回答:由于
变压器
短路阻抗很小,如果在额定电压下短路,则短路电流可达(9.5~20)IN,将损坏变压器,所以做短路
试验
时,
外施
电压必须很低,通常为(0.05~0.15)UN,以限制短路电流。所以高压侧开路低压侧加压。
变压器
油
耐压试验
答:
变压器
油
耐压试验 耐压
值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV
大家正在搜
变压器耐压试验电压
变压器耐压试验要求
变压器交流耐压试验
变压器10kv 耐压试验
6kv变压器耐压试验标准
变压器耐压试验方法
10kv变压器耐压试验打多少
35kv变压器耐压试验标准
变压器耐压试验几年一次
相关问题
变压器 耐压问题
变压器耐压试验
变压器试验中 工频耐压 感应耐压 外施耐压 有何区别 以及在...
变压器的局放试验与耐压试验的区别
变压器线圈耐压击穿怎么回事
全绝缘变压器在做感应耐压试验时,为什么电流表与电压表都采用V...
变压器的耐压试验电压与什么有关系
变压器大修后,需要做哪些试验?