变压器的局放试验与耐压试验的区别

如题所述

一、指代不同

1、局放试验:是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间的未贯穿的放电。

2、耐压试验:是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。

二、目的不同

1、局放试验:目的是发现设备结构和制造工艺的缺陷。如:绝缘内部局部电场强度过高;金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷产品内部金属接地部件之间、导电体之间电气连接不良等,以便消除这些缺陷,防止局部放电对绝缘造成破坏。

2、耐压试验:通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

三、标准不同

1、局放试验:油箱密封试验(例行试验)、绝缘特性测量(例行试验)、变压器油试验(例行试验)、电压比测量(例行试验)、电压矢量关系校定(例行试验)、绕组电阻测量(例行试验)、绝缘试验(例行、型式、特殊试验)。

2、耐压试验:试验过程中无液体渗漏,气压试验过程中经肥皂液或其他检漏液检查无漏气;可见的变形;过程中无异常的响声;抗拉强度规定值下限大于或等于540MPa材料制造的容器,表面经无损检测抽查未发现裂纹。

参考资料来源:百度百科-耐压试验

参考资料来源:百度百科-局放试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
变压器耐压试验(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。
耐压试验是用工频试验变压器来加一定的交流高电压的,持续一分钟,如果绝缘不击穿或漏电流不超过一定值,就是合格的。比如油浸式电力变压器,10kV的,出厂试验和交接试验分别为35、30kV。

变压器一般的缺陷都能在制造过程中被检测或消除。但在电场作用下,变压器绝缘系统中绝缘性能薄弱的地方会被激发而出现局部放电现象,且在制造过程中不易被控制,所以变压器局部放电测量成了变压器试验的重要项目。测量变压器局部放电水平,是评定变压器绝缘性能的有效方法。几年来的实测表明,局部放电试验是一种能成功地检测绝缘中微小缺陷的有效方法,也是考核变压器能否在工作电压下长期安全运行的检验方法,因而局部放电试验在现场得到广泛应用。局部放电电气检测的基本原理是在一定的电压下测定试品绝缘结构中局部放电所产生的高频电流脉冲。
现场试验一般在下面3种情况下,需要进行局部放电试验:
a.新安装投运时。
b.返厂修理或现场大修后。
c.运行中必要时。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-11-30
变压器需要先做耐压试验,看变压器的绝缘性能好不好,是否可以投入运营,然后再做局放试验。
耐压用GDYT 局放成套装置,局放根据频率和电压等级的不同,选择GDYT局放成套设备或者是串谐的方式完成。
第3个回答  2020-07-11
1、局放试验: 局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电
2、耐压试验:是检验变压器承受过电压能力
第4个回答  2019-09-12

电力变压器试验包括:电力变压器绝缘特性试验、电力变压器的电压比、极性和组别试验、电力变压器的直流电阻试验、电力变压器的短路和空载试验。这个“电气资源共享”公众号有详细的局放试验和耐压试验的方法和原理的讲解。网页链接请采纳。