变压器 耐压问题

变压器安规认证要求的耐压值是多少 ?
按照安规认证要求,变压器内部绝缘耐压应该都要求打到3750KV 是么?

变压器耐压试验(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。
耐压试验是用工频试验变压器来加一定的交流高电压的,持续一分钟,如果绝缘不击穿或漏电流不超过一定值,就是合格的。比如油浸式电力变压器,10kV的,出厂试验和交接试验分别为35、30kV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-25
看你的变压器的电压等级。有国家标准的,我只做过10KV和6KV的耐压试验,10KV耐压打35000V,6KV打25000V
第2个回答  2010-03-26
具体要根据标准来,去找相关标准查看.

你的变压器是电力变压器还是电子变压器?

电子变压器根据标准不同有 AC3000V AC3750V AC6000V等
电力变压器就不知道了
第3个回答  2010-03-17
外施耐压试验是考核变压器在工频电压下主绝缘的耐电压强度(试验电压频率为46-62HZ)。它对主绝缘的局部缺陷具有决定性的意义。
电压等级 0.5 6 10 35 60 110 110中性点 单位;KV
试验电压 5 25 35 85 140 200 95
在现场安装,用户对变压器进行交接试验时,施加的电压为出厂的85%

第二个问题不明白你的意思。??你的高压电压等级??本回答被网友采纳