33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器耐压试验要求
10KV电压互感器
耐压试验
标准做法?
答:
要把一次侧的同相的首端和尾端端接,接耐压设备的高压侧;其次,把二次侧短接接地。然后就可以升压了,至于耐压标准,不要看厂家的,因为
耐压试验
有三种试验标准,即出厂试验,交接试验和大修试验。电压互感器,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压...
10kv电力电缆交流
耐压试验
标准
答:
10kV电缆直流
耐压试验
的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
高压电缆做
耐压试验
是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的
耐压测试
,有没有...
答:
根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按
要求
对电缆做交接直流
耐压试验
;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应...
110kv电缆直流
耐压试验
标准
答:
110kv电缆直流
耐压试验
标准 110kv电缆直流耐压试验标准:即64*2=128kV110kV电缆的电压一般都是64/110kV,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,110kV电缆应该采用工频交流耐压试验,试验电压为2U0,即64*2=128kV,试验时间60分钟。虽标准里还有直流耐压试验的描述,但条文说明里...
变压器
线圈
耐压
击穿怎么回事
答:
对于干变,由于干变的高、低压绕组全部采用铜带(箔)绕成,且高、低压绕组全部在真空中浇注环氧树脂并固化,因此如果干变的绝缘击穿主要是环氧树脂绝缘效果达不到
要求
,或者干变长期在高温下运行,降低了环氧树脂的绝缘造成的。此外,干式
变压器
对环境要求很高,特别是空气的相对湿度一旦超高最容易被击穿。下图...
电力电缆
耐压试验
方法
答:
其主要是基于高压
变压器
与电压倍增电路之间形成的高电压,其主要表现为正弦波,并经由压敏电阻器进行调解,从而使高交流电压负载输出为0.1Hz高压正弦波形。超低频
耐压试验
的优势主要在于:①无损坏;②准确性高;③设备体积小,易于携带。但是该方法的输出电压等级较低,主要还是在中低压电缆耐压试验中使用。...
绝缘和
耐压
的区别是什么?
答:
1、测试目的不同
耐压测试
是用来检验用电设备的绝缘部分承受电压的能力,在较高的电压下,用电设备是否会被击穿。绝缘电阻测试是来检查绝缘部分自身的电阻大小,在一定电压下,测试用电设备的电阻是否符合
要求
。2、用电性质不同 耐压测试是破坏性试验,绝缘电阻测试是非破坏性试验,耐压测试使用的电压要比...
用5kva的
试验变压器
给1600KVA的变压器做交流
耐压试验
,升压升到20KV就跳...
答:
2*π*50*8000E-12*35000*100000/1000=8.8kVA,取10kVA即可对10kV、2500kVA及以下变压器进行工频
耐压试验
。当然如果只是临时现场使用,你可以将电流量程(过流保护)和电流表更换较大的规格(如50A)也是可行的,但切不可频繁使用,否则会损坏
试验变压器
!参考资料:参考书:《
变压器试验
》...
电缆
耐压试验
答:
2、
耐压试验
的步骤 试验步骤必须达到耐压试验的操作规程的
要求
才可以进行。当进行耐压试验的时候,耐压试验温度和周围环境的温度之间的差不能超过3℃。电压应该从较低值开始,缓慢并且相对平稳地上升至所规定的试验电压值,而且需要维持所规定的耐压时间。在降低电压的时候,直到降低至所规定的电缆线耐压试验...
电缆
耐压试验
标准
答:
电缆
耐压试验
标准 电缆耐压试验标准工作电源;220V/380V,50HZ*试验容量:30-30000KVA*试验电压:1000KV及以下*谐振频率范围:20-300Hz*试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%*试验电压冷确度:1级*频率调节:0.01Hz*保护响应时间 :小于1微秒*系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸...