变压器高压熔丝计算
200KvA的
变压器
要配多大的
熔丝
?
答:
200KvA的
变压器
要配20A的熔丝。200KVA的变压器的
高压熔丝
一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
变压器熔丝
怎么
计算
?
答:
则I1=(2~3)×4.33=8.66~12.99A,一次侧
熔丝
容量可选择10A~108A熔丝, I2=15A,二次侧熔丝容量可选择100A或120A熔丝。
变压器熔丝
怎么
计算
答:
呵呵,一般根据变压器铭牌上的一、二次电流,乘以1.05配高低压保险丝;如果计算的话,
高压应该为【(变压器容量÷10KV÷3)×(1.05~1.1)】A
;低压应该为【(变压器容量÷0.4KV÷ 根号 3)×(1.1~1.2)】A。
变压器熔丝
怎么
计算
答:
I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。一次
熔丝
的额定电流按
变压器
额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动...
10KV配电如何根据已知
变压器
容量来
计算
熔断器
高压熔丝
答:
变压器额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A
。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的...
熔丝
的电流额定值怎么
计算
?
答:
100kvA以上的
变压器
,
熔丝
的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;
高低压
侧额定电流
计算
公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。
400kVA
高压变压器
用多大熔断器和
熔丝
答:
配电
变压器熔丝
的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,
高压
侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的...
变压器高低压
如何选择
熔丝
?
答:
\x0d\x0a100kvA以上的
变压器
,
熔丝
的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。\x0d\x0a\x0d\x0a低压侧,一般按额定电流选择\x0d\x0a\x0d\x0a
高低压
侧额定电流
计算
公式:\x0d\x0aI=S容量/U电压/1.732电压以KV为单位
变压器
容量100kvA
高压熔丝
多少安
答:
1、100kVA 容量
变压器
的
高压
额定电流为:I=S/(1.732U)=100/(1.732*10)=5.77kV 2、100kVA及以下变压器的高压侧熔断器
熔丝
为额定电流的(2-3)倍,5.77*(2-3)=(12-18)A,所以可以选择15A左右的熔丝。
高压保险丝
用多大的怎么算
答:
1、单台
变压器
容量在100KVA及以下的,
高压
侧按变压器额定电流的2~3倍选择;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择。2、常用
熔丝
规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A。3、如果100KVA变压器选择溶丝,100KVA变压器额定电流5.77A,按变压器...