变频器的干扰有
这是
变频器
对单片机
的干扰
吗?
答:
对的,这是
干扰
,工业控制上常见,说明你的硬件做的不稳定.不过,单从你这描述上,我无法判断干扰来自何处,只能给你提供些思路.1 强电造成干扰,通常有两种形式,一种是电干扰,就是通过导线传播的,这种电干扰都由是从电源传导进来的,2 磁干扰,强电设备电流形成了强大的磁场,磁场通过电路上的回路之后,转...
变频器
对温度仪表有
干扰
什么办法能解决
答:
至少不要用同一副母排。如果温度表在
变频器
柜子里,要考虑仪表单独排线,如果已经单独排线的可考虑改变走向。实在不行只能考虑移出了。如果温度表是使用变频器供电的,要考虑供电质量,不行就另行单独供电。
干扰
是个很讨厌的问题,只能一步步试,一个点一个点排除,祝你好运。
变频器
开了为什么路由器就没网了?
答:
变频器开了,路由器就没有网了,这是由于变频器在运行过程中,产生的谐波导致的,这种也是经常遇到的
变频器干扰
问题之一,其它比较常见的,像变频器干扰漏保、变频器干扰仪表、变频器干扰传感器等等,这些都是由于变频器在运行过程中,产生的谐波导致的。像这种情况,一般可以通过加MLAD-V变频器专用滤波器...
变频器有
没有辐射
答:
变频器有
电磁辐射,他内部有很多的电感、电容、芯片等等,这些东西在工作状态下会有相关电磁方面的辐射以及
干扰
生成。但是对于人气安全是没有什么影响的。
变频器
总是跳闸怎么回事。
答:
一种可能是
干扰
,
变频器
25赫兹的时候电流谐波干扰漏电保护器,造成跳闸,更换普通开关就可以,变频器不需要使用漏电开关。另一种情况是电流确实过大,你看一下负载,是不是在25赫兹的时候已经超载了,造成上级开关跳闸。
防止
变频器干扰
应采取哪些措施
答:
防止变频器
干扰
的措施,有如下几点,您可以试试。1、采用软件抗干扰措施:具体来讲就是通过
变频器的
人机界面下调变频器的载波频率,把该值调低到一个适当的范围。2、进行正确的接地:通过现场的具体调研我们可以看到,现场的接地情况是不甚理想的。而正确的接地既可以是系统有效地抑制外来干扰,又能降低...
请问专家磁体靠近
变频器
和电路板会怎样?
答:
而变频器的模拟地(AG)是几乎所有的系统都采用的接地方式,且接地电阻小于1Ω。以上抗干扰措施可根据系统的抗干扰要求合理选择使用,有时亦可在系统软件上采取抗干扰措施。3 结语 随着现代工业的快速发展,变频器的使用越来越广泛,但
变频器的干扰
问题给我们的生产带来了诸多不便,为了使变频器及其周围设备...
变频器
出现对电路进行
干扰
的信号,如何解决,有什么措施
答:
②、如中性点直接接地、电阻接地、零线的重复接地、防雷接地以及控制信号的屏蔽接地等。屏蔽接地时系统可靠工作;③、
变频器的
专用保护端子PE接地电阻值可参照电力线路及电力设备接地电阻的要求,接地电阻应小于10Ω,接地导线截面积不小于2.5mm2 4、在变频器的电源输入电缆上装设无线电
干扰
抑制滤波器;5、...
变频器干扰的变频器
抗干扰的常用措施
答:
3.4、装有
变频器的
电控柜中,动力线和信号线应分开穿管走线,金属软管应接地良好。3.5、模拟信号线要选用屏蔽线,单端在变频器处接仿真地。3.6、还可通过调整变频器的载频来改善
干扰
。频率越低,干扰越小,但电磁噪声越大。3.7、RS485通讯口与上位机相连一定要采用光电隔离的传输方式,以提高通信...
变频器
产生的谐波会
干扰
外界电网吗
答:
在三相桥式整流回路中,输入电流的波形为矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,通常含有6n+1(n=l,2,3….)次谐波。其中的高次谐波将
干扰
输入供电系统。 输出侧产生谐波机理:在逆变输出回路中,输出电压和电流均有谐波。对于PWM控制的
变频器
,只要是电压型变频器,不管是何种PWM控制...