变频器输入欠压是什么原因
请问
变频器
为
什么
会出现
欠压
故障,该怎么处理呢?
答:
这是变频器检测到输入电压太低了
,运行时先检测输入电压,如果正常那就检测一下所有接线端子是否有松动,如果都正常那就很可能是变频器取样检测电路有问题从而产生误报故障
变频器
显示
欠压
?
答:
1、电源缺相原因:当变频器电源缺相后
,三相整流变成二相整流,在带上负载后,致使整流后的DC电压偏低,造成欠压故障。对策:检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好,
触点电阻是否太大,输入电压是否正常等
。2、变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的
晶闸管损坏
原因:当限流电阻或短路限流电阻...
有一台37KW的
变频器
老是出现
欠压
问题,但是电压经测量并不低。我该怎么...
答:
故障原因:输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常
。解决方案:1、通用变频器电压输入范围在320V~460V,在实际应用中变频器满载运行时,当
输入电压低于340V时可能会出现欠压保护
,这时应提高电网输入电压或变频器降额使用;2、若输入电压正常,变频器在运行中出现欠压故障,则...
变频
螺杆式空压机显示
欠压
故障停机
是什么原因
答:
输入电压过低、过载、排气温度偏低
。1、变频器的输入电压过低,会导致变频器出现欠压故障,需要提升变频器电源容量或提高电压。2、变频器超过100%负载,也会导致欠压故障。3、对于水冷机型,可以通过减少冷却水流量解决;温控阀控制的是温度,那么是温控阀失灵,可以通过给温控阀阀芯弹簧加垫片适当增加弹力。
变频器
一上电就是
欠压
报警,是IGBT坏了吗
答:
1、输入电压过低
2、电源检测电路故障 IGBT不会坏,但不要在起动了 ,先排除故障。
变频器
显示
欠压是什么原因
答:
电源电压不足,一般是低于
变频器
的额定
输入
电压的15%及其以下,或者是变频器的误报警,也有可能是变频器的电压检测电路,或者是硬件损坏导致的。这个自己可以跟踪一下变频器所用电源的电压,看是否是真的过低,如果电源电压正常,那就找专业人士进行检测。
请问
变频器
为
什么
会出现
欠压
故障,该怎么处理呢?
答:
对于通用
变频器
的
欠
电压保护动作故障, 如果是瞬时停电的
原因
或由于受其他负载影响的原因很容易判断和认定。除此之外,应首先检查电源开关(熔断器式刀开关、熔 断器、低压断路器、接触器等及其连线)回路是否有异常。最好用万用表对每一个元件都测量一下,并看一下接线端子处是否有松动的地方,尤其是要...
变频器欠压
故障,测量主电路电压正常,复位一下正常运转,运行一段时...
答:
欠压
故障是指直流电压低,即使主电源电压正常也可能直流电压低。比如:直流电压测量故障 负载功率过大,拉低直流电压 没有打开欠压控制器 制动电阻太小 主开关或者熔断器连接不牢固,连接点阻抗太大 整流桥损坏 直流母线电容损坏
通用
变频器
的过压、
欠压
、过流故障
原因
答:
进线
欠压
同过压。直流欠压本人很少碰到过,一般
变频器
掉电后会报这个故障,正常现象。过流故障 一般电机堵转,电机缺项,电机绝缘差,电机电源接地,电机烧毁。都有可能引起。以上故障都有可能因为变频器本身的
原因
引起。一般是变频器电源检测或电压检测板故障导致。排除外部原因后可考虑变频器内部原因。
通用
变频器
的过压、
欠压
、过流故障
原因
答:
过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要
原因
是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题致使
变频器
在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致。3.欠电压(Uu)...