对于通用变频器的欠电压保护动作故障, 如果是瞬时停电的原因或由于受其他负载影响的原因很容易判断和认定。

除此之外,应首先检查电源开关(熔断器式刀开关、熔 断器、低压断路器、接触器等及其连线)回路是否有异常。

最好用万用表对每一个元件都测量一下,并看一下接线端子处是否有松动的地方,尤其是要注意螺旋式熔断器的检查,有时熔芯熔断后,其熔断指示器不明显,很容易漏检。

整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。

为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。

扩展资料:

同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。

变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。

在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。

当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。

参考资料来源:百度百科--变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
对于通用变频器的欠电压保护动作故障,
如果是瞬时停电的原因或由于受其他负载影响的原因很容易判断和认定,除此之外,应首先检查电源开关(熔断器式刀开关、熔
断器、低压断路器、接触器等及其连线)回路是否有异常,最好用万用表对每一个元件都测量一下,并看一下接线端子处是否有松动的地方,尤其是要注意螺旋式熔断器的检查,有时熔芯熔断后,其熔断指示器不明显,很容易漏检。有时变频器在缺相情况下还能工作,因为多数通用变频器的欠电压保护下限值为!(),在缺相情况下由于滤波电容的作用,直流电压也可能在下限值以上,这时,通用变频器可能没有任何显示,而照常工作,但因为
输出电压降低,会造成电动机输出转矩降低,从而频率调不上去,这种故障往往很难被发现。另外,电源线路的线径太小也会致使线路压降大,造成欠电压,不过这种情况多发生在原来供电电压就偏低的情况下,或供电变压器容量小的情况下,这些情况相比其他原因发生的几率要少。本回答被提问者采纳