33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器长时间0HZ
变频器长期
工作
0hz
会不会坏
答:
变频器0Hz并不一定表示没有输出,要看变频器的工作模式
。各品牌变频器也是有差距的,很多变频器都具有0Hz直流制动功能,当采用矢量控制时也会有电流输出,用于对电机的0转速力矩维持。不管变频器有没有输出,对变频器本身都没有影响。电机如果是单独风机散热的也没有影响,如果依靠电机轴分扇散热的就会...
变频器
工作一段
时间
后 输出就没有了 变为
0HZ
了也没报警。
答:
你说的情况是电机自由停车了
,原因:
1.过流保护了
。2.变频器设定了频率到达功能,并设定了到达停车。3.其它信号促使电机停车。
变频器长时间
运行,最低不能小于多少频率
答:
多低都行,比如ABB
变频器
可以保持
0Hz
运行。但是在低频下电机的性能会变差,需要非常好的电机才可以在0Hz下保持稳定运行。对变频器来讲必须是高端变频器,比如ABB的ACS880、ABB的ACS800、西门子的S120系列才可以实现这样的性能。但就算性能很差的变频器,0Hz顶多就是性能很差,但不会损坏变频器。但是对...
一台
变频器
控制循环水泵,频率设定为40
HZ
,但运行8小时候频率逐渐开始降 ...
答:
根据您说的问题,
有可能是控制回路的问题了
,因为您用的的系统可以工作8小时正常证明变频器本身不应该有问题的.变频器会停下来时,你去观察变频器的启动信号,频率给定信号是不是还有加在变频器上,如果没有就是控制系统的问题,如果变频器有运转信号和频率信号不运转,那就是变频器的问题.你自己判断一下吧,...
西门子
变频器0
到5
HZ
起动
时间
较长怎么解决?
答:
看到底是什么原因导致的,
如果是加速时间太短导致的,那么,就要调整变频器的加速时间这个参数
;如果是变频器的功率小,启动扭矩不够导致的,那么,就只能更换更大功率的变频器。您还可以咨询一下西门子的电话客服问问,或许,他们可能有更高级的解决方案,比方说调整斜坡等等的解决方案。变频器 ...
运行中的
变频器
设定频率为什么突然为
0HZ
答:
关键是你的
变频器
的输出频率是怎么控制的?如果是不是闭环控制模式的话,那么,就有可能是变频器自我保护导致的,所以,你可以查询一下变频器的故障记录参数,看到底是什么原因导致的变频器自我保护。
变频器
运行正常时有时频率成
0Hz
怎么回事
答:
关键是你的
变频器
的输出频率是怎么控制的?如果是不是闭环控制模式的话,那么,就有可能是变频器自我保护导致的,所以,你可以查询一下变频器的故障记录参数,看到底是什么原因导致的变频器自我保护。
ABB
变频器
ACS510-01在启动后,频率怎么一直停在
0HZ
? 我在本地模式下按...
答:
做下辨识,然后用本控给定(ref)一个频率值,按运行就可以,你好好看下说明书上
变频器
出现0.0
HZ
什么问题?
答:
变频器
已经接收到启动信号,未接收到启动信号一般显示RDY,但未接收到调频信号,显示此时的输出频率是0.
0HZ
.
求助各位前辈,遇到丹佛斯
变频器
运行频率显示
0Hz
,无输出
答:
你检查给频率相关的设置。一般除了上限频率、下限频率、基本频率外还有一个:“最大频率”,是
变频器
运行最大频率。