地下室集水井流量计算公式
求解:给排水设计中,
地下室集水井
如何确定及
计算
大小?详细一点,最好结合...
答:
一般按排除消防事故水考虑,没有明确规定,我一般按消防70%水量
计算
,比如,消火栓水量10L/S,喷淋30L/S,共40L/S,70%为28L/S,根据
地下室
形状及找坡等原因设置5处排水坑,每处设置泵
流量
为28/5=5.6L/S,排水坑有效容积不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米,确定坑尺寸为1...
水泵房
集水井
,水集满需多少时间?具体
计算公式
答:
1. 设集水池容积为V ,进水
流量
为Q1,水泵出水流量为Q2,Q1>=Q2不在讨论的范围内,讨论<Q1<Q2的情况。2. 假设初始状态下集水池内水处于满水状态,即水泵开始工作。水泵工作时间为T1(直到水池内水被抽干) ,则有关系式:T1*Q1+V=T1*Q2.故T1=V/(Q2-Q1)3. 集水池进水时间T2,从开始冲水至...
排水工程设计
答:
计算公式为 地质灾害防治技术
式中:Qp为设计频率地表水汇流量(m3/s);Φ为径流系数;S为设计降雨强度(mm/h);F为汇水面积(km2)
;T为流域汇流时间(h);n为降雨强度衰减系数。 当缺乏必要的流域资料时,可按中国公路科学研究所提出的经验公式计算。即 当F≥3km2时,公式为 地质灾害防治技术 当F<3km2时,公式为 ...
下沉式庭院如何做排水
答:
2、雨水
流量
可根据以下
公式算
出Q=ψqF /1000 Q为雨水流量(L/S),ψ为径流系数(屋顶,水泥,沥青路面取0.9,碎石路面取0.4,泥土路面0.3,草地取0.2),q为设计暴雨强度(L/(S.ha)),F为汇水面积(露天庭院面积+外墙最大受雨面积/2㎡)。
直径100的抽水泵一小时能抽多少水?
答:
功率在11KW的深水泵匹配管径100mm的情况下,
流量
为50立方每小时,扬程在52米,流量为63立方每小时,扬程为40米,流量为80立方每小时,扬程为33米。流量在125立方每小时,扬程为20米。抽送高楼
地下室
设置
集水井
的水分为雨水、污水、生活水箱或设备检修时的余水,要采用潜水排污泵将这些水及时排出去。
集水井
降水法中排水沟不小于多少
答:
集水井
一般设置在基础边线以外,集水井设置多与少是没有明确要求和规定的,需要根据基础
地下
水
流量
、基坑面积以及基础土质好坏等情况综合合理考虑。在集水井降水法中,沿坑底周围或中央需要开挖排水沟,一般排水沟的横断面不小于0.5mXO.5m,纵向坡度一般不小于3‰。
地下室
的排水应该怎么解决?
答:
1.“井+泵”:
地下室
卫生间的排水通过埋设在地下室地面以下的排水管道自流排入室外
集水井
中,再由设置在集水井中的污水泵进行提升,将污水提升至园区市政排水检查井中。2.采用全自动污水提升装置,将污水提升后排至室外污水检查井内。全自动污水提升器主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的...
污水处理
流量
折算
答:
处理程度
计算
:COD:(400-60)/400=85% ;BOD:(300-20)/300=93.3% ;SS:(350-20)/350=94.3% 。(二)、格栅及其设计:格栅是由一组平行的金属栅条制成,斜置在污水流经的渠道上或水泵前
集水井
处,用以截留污水中的大块悬浮杂质,以免后续处理单元的水泵或构筑物造成损害。设计中取二组格栅,N=2组,安装角度α...
...
计算
。应该参考哪些规范。万分感谢。还有
集水井
面积大小确定,谢谢...
答:
您好,扬程10米。具体型号是50WQ10-10-0.75
地下室
有个洗衣房,怎么把污水排出去?
答:
最近就有客户装修
地下室
,其他房间已经做了基础的装修,只有卫生间还是清水。这个卫生间有淋浴、马桶和台盆,是卫生间常见的用水点,用一台污水提升器就足够了。这个卫生间留有一个设备坑,用来放设备。那么污水提升器什么时候可以安装呢?当确定好用水点的位置后,就开始埋管了,把几个用水点的排水管...