33问答网
所有问题
当前搜索:
集水池容积计算
集水池容积
的
计算
答:
1)对于全昼夜运行的大型污水泵站,集水池有效容积按不小于泵站中最大一台水泵5min的出水量计算
;如水泵机组为自动控制时,每小时开动大流量潜水泵不得超过6次;当人工管理时,每小时开动水泵不宜超过3次。2)对于小型污水泵站,由于夜间的污水流量不大,可能夜间停止运行,这种情况下,集水池容积必须能够储存夜间...
如何
计算
一个长方形
水池
的
容积
?
答:
3、计算集水坑的面积1.2*1.2*2.7=3.888立方米
4、集水坑混凝土用量=32.652-3.888=28.764立方米
污水泵站内最大一台泵的出水量为63L S,则5min出水量的
集水池容积
...
答:
集水池容积是根据工作泵机组停车时启动备用机组所需的时间来计算的
。一般可采用不小于泵站中最大一台泵5min出水量的体积。根据题意,最大出水量为63L/S,则5min出水量的集水池容积为:(63/1000)×5×60=18.9m3。
水泵房集水井,水集满需多少时间?具体
计算
公式
答:
1. 设
集水池容积
为V ,进水流量为Q1,水泵出水流量为Q2,Q1>=Q2不在讨论的范围内,讨论<Q1<Q2的情况。2. 假设初始状态下集水池内水处于满水状态,即水泵开始工作。水泵工作时间为T1(直到水池内水被抽干) ,则有关系式:T1*Q1+V=T1*Q2.故T1=V/(Q2-Q1)3. 集水池进水时间T2,从开始冲水至...
求 废水流量的确定、废水量计算、
集水池容积计算
-越详细越好
答:
废水量按照一般按照用水量的85%~95%计算,流量按照给水流量的1.5倍计,
集水池一般按照排水泵5min的排水能力计算容积
。条件不足,只能说这么多。
污水提升泵站中
集水池
怎么算
答:
V=QT/4,Q是进水流量,T是泵的最小连续运行时间,如果每小时启动6次,T就是10分钟,通常换成秒
计算
,600秒。现有的国内设计手册一般要求不要超过6次,实际上很多外国规范中都采用10次甚至更多。这主要取决于泵本身的性能,具体可以咨询泵厂家,得到泵的最大启停次数。
生活水箱的
容积
如何确定?如何
计算
?
答:
1、生活
水池
有效
容积
可按下式
计算
:V>=(Q1-Q2)T+V1+Vs Q1 :水泵出水量;Q2 :水泵进水量;T :水泵最长连续运行时间;Vs:生产事故备用水量。2、屋顶水箱有效容积按下式计算:V=Cq/4K C:安全系数,可在1.5-2.0内采用;q:水泵出水量;K:水泵1小时内最大启动次数,一般选用4~8次/h。
...这样多占地多少平方米 如迟深2米
集水池
的
容积
增加了?
答:
1、挖一个圆形积水池 原计划半径1.5 后来改为半径2.5 这样多占地多少平方米 如迟深2米
集水池
的
容积
增加了?多占地 (2.5*2.5-1.5*1.5)*3.14=12.56平方米 容积增加 12.56*2=25.12立方米 2、一个圆柱形水桶,内直径是40厘米,高0.5米,如果每立方分米可以装水一千克,那么这个...
关于建筑内排水
集水池
及调节池有效
容积计算
方法的叙述,下列哪项是正...
答:
【答案】:D A项,根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第4.9.36B条第4款规定,下沉式广场地面排水
集水池
的有效
容积
,不应小于最大一台排水泵30s的出水量。B项,第4.9.36B条第5款规定,地下车库出入口的明沟排水集水池的有效容积,不应小于最大一台排水泵5min的出水量...
麻烦解释一下
集水池容积
的推到过程,以及Q的单位是m3/h,n没有单位,二...
答:
n 是有单位的,单位是 h^(-1) ,就是每小时。n 的含义是:水泵每小时启动次数,如果用文字单位的话,应该是 次/小时。在物理学公式中,次、个等文字单位一般略去,就成了 每小时,符号 h^(-1)所以 m 的单位 是 h^(-1) ,Q0的单位是 m^3·h^(-1) (也可以写成m^3/h),...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
集水池容积计算公式
集水池设计计算
污水泵站集水池容积计算
集水池有效容积计算
污水集水池设计计算
集水池最低水位怎么计算
污水处理厂提升泵房设计计算
集水池设计规范
污水池停留时间