33问答网
所有问题
当前搜索:
集水井有效容积计算
求解:给排水设计中,地下室
集水井
如何确定及
计算
大小?详细一点,最好结合...
答:
一般按排除消防事故水考虑,没有明确规定,我一般按消防70%水量
计算
,比如,消火栓水量10L/S,喷淋30L/S,共40L/S,70%为28L/S,根据地下室形状及找坡等原因设置5处排水坑,每处设置泵流量为28/5=5.6L/S,排水坑
有效容积
不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米,确定坑尺寸为1...
集水坑的体积怎么
计算
?
答:
集水坑土方量是采用公式:V=1/6h[AB+ab+(A+a)(B+b)]
其中顶面长为a,宽为 b,底面长为A,宽为B。高为h,计算得来的,只要知道其中的数据,即可计算出答案。 画出施工这个集水坑所要挖成的坑的形体,并注写尺寸,依据所画的这个坑的体形及尺寸,依据一公式或工具或其它什么的方法,就是...
水泵房
集水井
,水集满需多少时间?具体
计算
公式
答:
1. 设集水池
容积
为V ,进水流量为Q1,水泵出水流量为Q2,Q1>=Q2不在讨论的范围内,讨论<Q1<Q2的情况。2. 假设初始状态下集水池内水处于满水状态,即水泵开始工作。水泵工作时间为T1(直到水池内水被抽干) ,则有关系式:T1*Q1+V=T1*Q2.故T1=V/(Q2-Q1)3. 集水池进水时间T2,从开始冲水至...
请环保行业的高手们赐教:污水处理中且建在地下的的
集水井
与调节池...
答:
集水井
一般停留时间较小,一般为最大时流量的0.5倍
容积
,起短时停留污水,在其中放置污水提升泵,将污水提升进入下一步处理工序。而调节池,作用是调节水量、均衡水质,主要是针对工业废水而言,其容积的确定及作用在排水工程课本上有详细叙述。
集水井
的
有效容积
一般按容纳()的渗漏水量考虑。
答:
集水井
的
有效容积
一般按容纳()的渗漏水量考虑。正确答案:30~60分钟
车库
集水井
与报警阀间集水井能共用吗
答:
对于2.2kW左右的潜水泵,其高度约在300~400mm. (2)调节部分:即
有效
高度。地下车库排水流量不稳定,为保证潜水排污泵不因频繁启停而损坏电机,根据《建筑给水排水设计规范》要求,这部分贮水
容积
不宜小于井内最大一台泵在自控状态下5min的出水量。同时这一高度将对
集水井
的设计深度起到决定的作用。
排水时
集水井
内水位应低于设计要求水位不小于
答:
设计合理:
集水井
的设计应符合当地的规范和标准,具备足够的
容积
和流量能力,以应对预期的降雨或水源需求。确保集水井的结构稳固、材料耐久,并考虑进水口、出水口、格栅等设施的位置和布置。地理位置选择:选择合适的地理位置建造集水井,确保能够
有效
地收集到降雨水流或其他水源。考虑附近的地形、水流路径、...
供水设备中排水泵的选择要点有哪些求解答
答:
水泵不允许频繁启动,集水池
有效容积
相对要大些,要求能够调节瞬时高峰流量,生活污水叮按不小于6h平均污水最
计算
,设计时集水池容积可比此值小些:工业废水可按小于最大班4h的污水量计算。当排除火灾时的消防排水址时。
集水井
应满足贮存20 min的一台消防泵的流量。 集水池的个数一般不少于2个,通常分散...
集水坑跟
集水井
一样吗
答:
设置积水坑的条件是:当有排水需要且排水设施低于室外排水管网时,比如在地下室或地下车库,需要通过设置一定
容积
的积水坑来暂时汇集需要排出的污废水或杂用水,当积累到一定水位时,(自动或手动)启动设在坑内的排水泵,将水提升到室外排水管网的高度,再通过室外管网排出。
集水井
定义1:电站厂房中收集渗...
消防电梯
集水井
可以作为平时排水用吗?
答:
消防电梯
集水井
不可以作为平时排水用。消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。目前我国大陆地区,真正意义上的消防员电梯非常少见,现在见到的所谓“消防电梯”只是具有消防开关动作时,返回预设基站或者撤离层...