答:
3、
计算集水坑
的面积1.2*1.2*2.7=3.888立方米 4、集水坑混凝土用量=32.652-3.888=28.764立方米
地下室集水井设置数量及大小如何确定。集水井的消防排水量如何确定...
答:
一般按排除消防事故水考虑,没有明确规定;可按消防70%水量
计算
。例如如,消火栓水量10L/S,喷淋30L/S,共40L/S,70%为28L/S,1、根据地下室形状及找坡等原因设置5处排水坑,每处设置泵流量为28/5=5.6L/S 2、排
水坑有效容积
不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米 3、确...
集水坑
的体积怎么
计算
?
答:
集水坑土方量是采用公式:V=1/6h[AB+ab+(A+a)(B+b)]
其中顶面长为a,宽为 b,底面长为A,宽为B。高为h,计算得来的,只要知道其中的数据,即可计算出答案。 画出施工这个集水坑所要挖成的坑的形体,并注写尺寸,依据所画的这个坑的体形及尺寸,依据一公式或工具或其它什么的方法,就是...
地下室两米的
集水坑
需要多少公分水位线地下室两米积水坑需要多少公分...
答:
当集水坑满水时,水位线的高度为集水坑容积除以地表面积
。地表面积等于集水坑长宽的乘积,即 2m × 2m = 4平方米。因此,水位线高度为 8立方米 ÷ 4平方米 = 2米。因此,地下室两米的集水坑需要两米的水位线,才能存储满8立方米的水。
求教
集水坑容积
的确定
答:
高规规定消防电梯集水坑的容积不小于2立方
,潜水泵的流量不小于10L/S, k @% l4 C* J2 ^' H有如下问题,集水坑的水是做为废水排至污水管网还是排至雨水管网。! [/ ~. @9 @/ ~' [- t! q# [' c如果做为废水,按建筑给排水规范,集水坑的容积不应小于5分钟的泵流量,也就是3立方。两...
一般情况下大家都是怎么确定
集水坑
的尺寸大小的
答:
你是在搞设计还是现场需要设置临时的
集水坑
呢?一般设计时候集水坑尺寸都是1m*1m*1.5m;如果是现场临时的集水坑,那就根据现场实际情况设置了。
制冷机房
集水坑
大小如何确定
答:
结合出水量确定。一般集水坑都设置于地下室,用作消防排水用(平时收集水量较少)。《高规》消防电梯一节中提到,排水泵流量不应小于10L每s,结合《建水》中
集水坑有效容积
不小于污水泵5min出水量确定集水坑的容积。
集水坑
最小尺寸
答:
地下室排水集水池的最小容积,应视排水内容确定,卫生间
集水坑有效容积
应不小于5min最大一台排水泵流量。有效高度不低于1m,集水坑超高不少于0.5m。一般无特殊排水要求,地下室集水坑平面尺寸可取1.5m乘2.0m,深度为1.5m。集水池设计要求:满足有效容积尺寸。满足构造要求,不渗漏,耐腐蚀。有自动高...
地下室污水压力提升排放设备设计与选型?
答:
地下室带卫生间污水提升排放设备的设计参照《建筑给排水设计规范 GB50015》
计算
流量、扬程、容积;其中设备
有效容积
应第4.7.8条来考虑。即集水池(集水箱)的有效容积不小于最大壹台水泵5min的排放量等。地下室卫生间污水排放设施型式及比较:一、
集水坑
(集水箱)技术背景:地下室功能化、商业化,使得...
消防电梯的
集水坑
摆能不放在电梯井里面 而摆在外面吗
答:
一般都是设置在旁边。直接设置在电梯基坑下部有几个不利因素:一是增加基础埋深。电梯基坑普遍都在1.6m左右,再加上
集水坑
的深度必然增加基础埋深。对造价有影响。二是增加结构成本,电梯基坑下面如果还有集水坑,那么电梯支座反力全部落在集水坑盖板上,必然增加造价。三是消防联动不易实现。