33问答网
所有问题
当前搜索:
地下连续墙的一字型槽段长度宜取
地下连续墙的一字
形
槽段长度宜取
( )m。
答:
【答案】:B 本题考查的是深基坑围护结构。
地下连续墙的一字形槽段长度宜取4~6m
。
地下连续墙的
质量检测应符合哪些规定
答:
4.5.3
一字形槽段长度宜取4m~6m
。当成槽施工可能对周边环境产生不利影响或槽壁稳定性较差时,应取较小的槽段长度。必要时,宜采用搅拌桩对槽壁进行加固。 4.5.4 地下连续墙的转角处或有特殊要求时,单元槽段的平面形状可采用L形、T形等。 4.5.5 地下连续墙的混凝土设计强度等级宜取C30~C40。地下连续墙用于...
地下连续墙
施工时,
槽段长度
一般为多少
答:
槽段的单元长度一般为6~8米
,通常结合土质情况、钢筋骨架重量及结构尺寸、划分段落等决定
地下连续墙
施工时,
槽段长度
一般为多少
答:
单元长度为6——8米
。土质较软,深度在15米左右时,可选用普通导板抓斗;对密实的砂层或含砾土层可选用多头钻或加重型液压导板抓斗;在含有大颗粒卵砾石或岩基中成槽,以选用冲击钻为宜。槽段的单元长度为6——8米,结合土质情况、钢筋骨架重量及结构尺寸、划分段落等决定。成槽后需静置4小时,并使...
单元
槽段长度
一般是
答:
6~8米
。地下连续墙施工时,单元槽段的最小长度不得小于一个挖掘段通常是6到8米通常需要结合实际的土质、钢筋骨架重量及结构尺寸、划分段落等决定。单元槽段是指将地下槽的施工沿墙长划分为许多某种长度的施工单元。
地下连续墙
施工时,
槽段长度
一般为多少
视频时间 12:53
地下连续墙
施工时,
槽段长度
一般为多少
答:
导墙的深度通常为1.2至1.5米,墙顶应高出地面10至15厘米,以防地表水流入影响泥浆质量。导墙的基础不应设在松散土层或地下水位波动的区域。3.
地下连续墙
具有较大的刚度,能够在基坑开挖时承受较大的土压力,并且很少发生地基沉降或塌方事故,因此它已经成为深基坑支护工程中不可或缺的挡土结构。
地下连续墙
最小成
槽长度
是多少?
答:
最小长度3m,
地下连续墙
成槽分为标准型和非标准型(也叫异型标准)。1.标准型槽
的长度
都在6-8m。2.非标准型一般设计院在设计时都设计成“Z字”和“L字”型。这个一般是机械制造商生产时已经固定了成槽机的钻头尺寸,一般是3m。因此在施工转弯拐角“Z字”和“L字”
型槽段
时,至少要预留3m的槽...
2019年二级建造师《市政》重要考点归纳
答:
11、
地下连续墙的一字
形
槽段长度宜取
4~6m。 12、专家组成员应当由5名及以上(组成单数)符合相关专业要求的专家组成。 13、开挖深度超过16m的人工挖孔桩需要进行专家论证,最大深度不宜超过25m。 14、灌注高度超过3米时,应采用串筒、溜槽、或振动溜管下落。 七、3个内容 1、专项方案的内容:1)工程概况2)编制依据...
关于
地下连续墙
支护的施工要求说法, 正确的有()。
答:
①
地下连续墙
单元
槽段长度宜
为 4~6m。②导管水平布置距离不应大于 3m,距槽段端部不应大于 1.5m;③钢筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土,间隔不宜大于 4h;④混凝土强度等级应比设计强度提高 1 个等级进行配制,混凝土浇筑面高出设计标高 300~500mm。地下连续墙混凝土强度等级
宜取
C30~C40。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
trd工法桩和smw工法桩对比
隧道管片安装后下一步是什么
csm工法水泥土搅拌墙
打桩顺序的具体口诀
检查井按使用功能可以分为哪些
高支撑构造措施不包括什么
桩锚结构优点
双排桩适用条件
桥梁结构承载力应考虑截面为