33问答网
所有问题
当前搜索:
大型设备重复接地电阻
塔吊
重复接地电阻
是多少?
答:
施工现场塔式起重机(塔吊)防雷
接地电阻
应不大于4Ω。一、《塔式起重机》GB/T 5031--2008 5.5.5.9 避雷保护 为避免雷击,塔机主体结构、电机机座和所有电气
设备
的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处
重复接地
时,其接地电阻应不大于10Ω。二、《塔式起重机安...
重复接地
的
接地电阻
要求小于?欧姆吗?
答:
按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处零线应重复接地,每一
重复接地电阻
不应大于10欧姆;在工作接地电阻允许为10欧姆的场合,每一重复接地电阻应可不大于链姿缺30欧姆,但重复接地不得小于3处。3、防雷接地:防直击雷接地电阻不大于10欧;防雷电感应...
电气
设备接地
有何要求?
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气
设备接地
属于安全接地,如果是独立设备...
重复接地
的
接地电阻
要求小于
答:
独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧,独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧,独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧,共用接地体(
重复接地
)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
为多少每个
重复接地
装置的
接地电阻
值
答:
为多少每个
重复接地
装置的
接地电阻
值 一、经常移动及手持式电气
设备
的接地电阻不得超过10Ω;二、判断根据:施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采...
重复接地
的
接地电阻
要求小于
答:
重复接地
的
接地电阻
要求小于:10Ω。
重复接地电阻
不得大于多少
答:
重复接地电阻
不得大于10欧姆。重复接地电阻作用如下:一、降低漏电
设备
的对地电压。如果未重复接地,漏电设备对地电压为单相短路电流在零线部分产生的电压降而有了重复接地,则漏电设备外壳对地电压仅为接地短路电流在重复接地电阻上产生的电压降。二、缩短碰壳或接地短路故障的持续时间。由于重复接地和工作...
电力
设备
的接地装置
接地电阻
有什么要求?
答:
一般可不大于10。(2)保护
接地电阻
值一般不应大于4,但当配电边压器容量不超过100KVA时,接地电阻一般可不大于10 (3)中性点直接接地的低压电网中,采用保护接零时应将零线
重复接地
,接地电阻值不应大于10,但当变压器容量不大于100KVA且重复接地点不少于3处时,允许接地电阻不大于30。
重复接地
体的
接地电阻
是多少呢?
答:
工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4 欧姆,
重复接地电阻
值不大于10 欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30 欧姆。变压器的容量不同接地电阻的要求也不同,容量在100KVA以上的是小于4Ω,100KVA以下的小于10Ω,重复接地的接地电阻小于10Ω,保护接地要和防雷接地接在一起,这要看所在建筑是第几类防雷建筑...
重复接地
的
接地电阻
一般要求多少欧姆
答:
一般情况下,对于
重复接地
的
接地电阻
,国际电工委员会(IEC)标准和国家电气安全标准都有相关规定。根据 IEC 60364《住宅、公共及类似用途电气系统的选择和安装》,以及国家标准 GB 50057《建筑电气设计规范》,重复接地的接地电阻要求一般为小于10Ω(欧姆)。接地电阻小于10Ω的要求是为了保证接地系统的有效...