重复接地电阻是4欧吗
三相
四
线制380/220伏电源中性点的
接地电阻
在多少欧以下,每一
重复接地
...
答:
三相四线制380/220伏电源中性点的接地电阻不应大于4欧姆,
每一重复接地的电阻不应大于4欧姆
。
重复接地电阻
一般不大于多少欧母
答:
重复接地电阻一般不大于10欧姆,南方要求不大于4欧姆
。重复接地电阻要求如下:1、其材质与规格的技术要求同前。2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、重复接地的主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。4、除在配电室或总配电箱处作重复接地外,线路中间...
重复接地电阻
要求小于多少
答:
重复接地的接地电阻要求小于4欧
。原因如下:1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线...
重复接地
的
接地电阻
要求小于
答:
独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧
。采用220/380V低压供电的民用建筑,可利用钢筋混凝土基础内的钢筋(自然接地体)作为重复接地体。根据建筑物四周基础所包围的面积(即占地面积,以下简称接地面积),可以利用日本的杂志论文作者介绍的下列公式)式中:R—一自然接地电阻,Q;p——土壤电阻率,Q-m;A...
重复接地
体的
接地电阻是
多少呢?
答:
工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于
4
欧姆,
重复接地电阻
值不大于10 欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30 欧姆。变压器的容量不同接地电阻的要求也不同,容量在100KVA以上的是小于4Ω,100KVA以下的小于10Ω,重复接地的接地电阻小于10Ω,保护接地要和防雷接地接在一起,这要看所在建筑是第几类防雷建筑...
重复接地
的
接地电阻
要求小于
答:
独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧,独立的安全保护接地电阻应小于等于
4欧
,独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧,共用接地体(
重复接地
)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
100kva及以上配变,其
接地电阻
值
为
多少每个
重复接地
装置的接地电阻值是...
答:
100KVA以上的低压电力设备及电力变压器,
接地电阻
不得超过4欧姆,100KVA以下的低压电力设备及电力变压器,接地电阻不得超过10欧姆。
重复接地
装置的接地电阻值是10欧以下。
要求低压电气设备
接地电阻
不超过多少欧
答:
在电力设备接地装置的
接地电阻
允许达到10欧的电力网中,每一
重复接地
装置的接地电阻不应超过30欧,但重复接地不应少于三处。零线的重复接地,应充分利用自然接地体。第4.2.3条 直流电力网中零线重复接地应采用人工接地体,并不得与地下金属管道等有金属连接,如无绝缘隔离装置,相互间的距离不宜小于1米...
接地电阻
多少欧为合Ơ
答:
1、在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4欧,
重复接地电阻
小于或等于10欧。2、电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定
接地电阻为4欧
。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4欧。3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小...
简述施工现场TN系统保护零线
重复接地
的位置及
接地电阻
要求
答:
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于
4欧
;3、独立...