33问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地电阻规定值
施工现场用电工程中,PE线上每处
重复接地
的
接地电阻值
不应大于()欧姆...
答:
施工现场用电工程中,
PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于10欧姆
。为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的PE线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10欧姆
为多少每个
重复接地
装置的
接地电阻值
答:
在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω
。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。5.3.3 在TN系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
重复接地电阻
一般不大于多少欧母
答:
2、重复接地电阻值不大于10欧姆
,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、重复接地的主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。4、除在配电室或总配电箱处作重复接地外,线路中间和终端处也要作重复接地,一般重复接地不少于三处,如主干线超过1Km,还必须再增加一处重复接地。
重复接地
体的
接地电阻
是多少呢?
答:
工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4 欧姆,
重复接地电阻值不大于10 欧姆
,防雷接地电脑阻值不大于30 欧姆。变压器的容量不同接地电阻的要求也不同,容量在100KVA以上的是小于4Ω,100KVA以下的小于10Ω,重复接地的接地电阻小于10Ω,保护接地要和防雷接地接在一起,这要看所在建筑是第几类防雷建筑...
重复接地
的
接地电阻
要求一般为多少欧姆
答:
可能对接地电阻有更为严格的要求,以确保电气系统的安全可靠运行。综上所述,
重复接地的接地电阻一般要求小于10Ω
,这是为了保证接地系统的有效性和电气安全。在电气系统设计、施工和验收过程中,应严格遵守相关标准和规范,确保接地电阻符合要求,提高电气设备和人身安全的保障水平。
重复接地
的
接地电阻
要求小于
答:
重复接地的接地电阻要求
小于10Ω
。重复接地是指在电气系统中为了保证电气设备的安全运行和人身安全,采用多个接地点连接到同一个接地系统的一种接地方式。一般来说重复接地的接地电阻要求小于10Ω。接地电阻是指接地系统中接地点到大地之间的电阻值,它是衡量接地系统质量和效果的重要指标。接地电阻小于10Ω...
重复接地
的
接地电阻
要求小于
答:
独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧,独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧,独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧,共用接地体(
重复接地
)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
重复接地
的
接地电阻
要求小于
答:
重复接地
的
接地电阻
要求小于:10Ω。
重复接地
的
接地电阻
要求小于?欧姆吗?
答:
1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以
规定
接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,
接地电阻
还可放宽至不大于10欧姆。2、
重复接地
:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处零线应重复...
重复接地
的
接地电阻
要求小于
答:
多种
规范
都有:当采用共用接地方式时,
接地电阻
要不大于系统中的最低接地电阻要求,因此一般电力入户
重复接地
要求是不大于10欧,如果有电子信息系统,则是不大于4欧,存在计算机机房等则不大于1欧。要求 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
重复接地标准电阻是多
重复接地电阻不超过
重复接地电阻是4欧吗
重复接地的电阻应该小于多少
重复接地电阻是多少欧
重复接地的电阻值是多少欧姆
重复接地电阻不应大于多少
重复接地不大于10欧姆
配电室重复接地电阻