33问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器量程系列
请问
差压变送器
的测量
量程
是多少啊?
答:
不同型号测量
量程
也不同,一般在 0~0.1kPa至0~40MPa。
差压变送器
是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压...
差压变送器量程
是什么?
答:
理论上是最低液位到最高液位是它的
量程
。但是在现实应用中一般取正压取压点和负压取压点的高度为量程,公式为:量程(单位为kpa)=测量介质密度(以水为例:为1.0)*高度(单位为米)*9.8 手操器设置参数方法1:(此为理论数据法)手操器设置参数时要设置迁移:先算出正压的压力,因为你的仪表...
EJA
系列差压
/压力
变送器
的
量程
选择问题
答:
结果的单位是Pa 即:如果介质是水的话,每米被测对应
量程
10KPa。使用
差压变送器
测量液位,要考虑介质的密度变化,例如:4℃时液位在10米,温度上升后介质体积增加,密度下降,液位上升,但对变送器产生的压力、差压不变,仍指示10米。所以液位常用0~100%刻度指示,而不用长度来标高。考虑到罐体的强...
差压变送器
的
量程
如何计算?
答:
一种
变送器
的
量程
计算公式是:量程P=测量高度H×介质密度ρ×重力加速度g。其中,测量高度H为变送器安装高度与测量下限之差,介质密度ρ为被测液体的密度,重力加速度g为当地的重力加速度。这个公式是根据流体静力学的原理来计算的。另外一种变送器(例如压力变送器)的量程计算公式是:量程P=(测量...
请教
差压变送器
的
量程
答:
出厂
量程
和测量最大量程是不一样的:测量最大量程是指
变送器
膜盒的最大测量范围,。一般情况都会比出厂量程大。但是,并不代表最大量程可用,一般变送器的使用量程最好控制在膜盒最大量程的60%"80%为最佳,太大或太少都会影响测量精度--- ...
差压变送器
怎么计算
量程
?
答:
AB两个测点的距离为2M,你先考虑A到B这一距离充满水的情的况下压差为19.6KPA,你可以用 P=密度*重压加速度*H=1.0*9.8*2=19.6KPA,你就可以选出
差压变送器
的
量程
为0~20KPA。差压变送器的最大允许工作压力为4MPA
关于
差压
(液位)
变送器量程
的设定问题
答:
量程
指测量上限减测量下限,如 5KPa 测量范围指测量下限到上限,如 0~5KPa 迁移是将量程平移,迁移后测量范围发生变化但量程不变。对于
变送器
来说迁移是一个独立的功能。虽然对现在很多变送器来说是和其它调整电路是共用的,但无论从理论还是操作上它都【表现为】一个独立功能。对于大多数智能变送...
差压变送器量程
问题
答:
量程
是0-1kpa,代表正压减去负压的压差,而不是单一的压力.如果副压不接 直接在大气中,则是指单一的压力!如果想知道正压和负压各是多少,就必须知道其中的一个压力.(正压和副压)正压-副压=压差
差压变送器
测量范围和输出信号之间是怎么对应的,4MA对应0,像5MA,6MA...
答:
量程
0-100%对应4-20mA 20mA-4mA=16mA 100/16=6.25% 也就是每1mA对应量程的6.25 也就是说你的电流输出减去4mA乘以6.25%就是当前量程的百分比,再乘以你的用户量程就是当前感压值,举例:用户量程0-50kPa,当前电流输出7mA 7-4=3mA 3*6.25=18.75% 18.75*50=9.375kPa ...
差压
传感器
量程
范围
答:
例如一个测量范围为0~250kpa的压力
变送器
,当我们实际测量的压力为60kpa时,我们选择的
量程
应为0~100kpa,这个量程就是使用量程。如果这个压力变送器的量程比是10:1的话,意味着我们在保证这个压力变送器精度(例如:0.055%)的情况下,能够选择的最小使用量程为0~25kpa,使用量程小于这个量程,则...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10