差压变送器怎么计算量程?

运行工况:管内径28mm,压力范围0-4Mpa,温度在95℃ ,介质为水,A、B两个测点上下距离为2m,管路径不规则,A、B两点的压力差值是多少?我应该选多大量程的差压变送器!!

AB两个测点的距离为2M,你先考虑A到B这一距离充满水的情的况下压差为19.6KPA,你可以用 P=密度*重压加速度*H=1.0*9.8*2=19.6KPA,你就可以选出差压变送器的量程为0~20KPA。差压变送器的最大允许工作压力为4MPA追问

如果水是流动的,和静态的有差别吗?

如果水是流动的,和静态的有差别吗?

追答

水如果是流动的,那和静态是有差别的。流体在同一管道流动时,如果除去管道阻力的话的,任二点的压力都应当相同,这里所说的压力是指全压:全压=静压+动压。你在相距2M的管道内取A和B点,这两点的压力是想同的,这时的压差应当为0。所以流体在流动时,AB两点的压差你通过差压变送器基本是测不出来的。这涉及流体学的知识,你可以去查看下

追问

ab两个测点是垂直距离,一高点,一低点