差压变送器怎么确定的迁移量程

如题所述

所谓变送器的“迁移”,是将变送器在量程不变的情况,将测量范围移动。通常将测量起点移到参考点(0)以下的,称为负迁移;将测量起点移到参考点(0)以上的,称为正迁移。

.

下图中:

  æ›²çº¿ â‘  ä¸ºå˜é€å™¨çš„正常输出曲线,即输入 0~100% æ—¶å¯¹åº” 0~100% è¾“出;

  æ›²çº¿ â‘¡ ä¸ºå˜é€å™¨è´Ÿè¿ç§»ï¼ˆé‡ç¨‹çš„)100%的输出曲线,其量程仍为100%,但输入范围则成为 -100~0% ï¼›

  æ›²çº¿ â‘¢ ä¸ºå˜é€å™¨æ­£è¿ç§»100%的输出曲线,输入范围为 100~200% ï¼›

  æ›²çº¿ â‘£ ä¸ºå˜é€å™¨è´Ÿè¿ç§»50%的输出曲线,输入范围为 -50~+50% ï¼›

.

  ä»¥ä¸€å° 1bar é‡ç¨‹çš„差压变送器为例,正常时测量范围为 0~1bar;正迁100%时测量范围为 1~2bar;负迁100%时测量范围为 -1~0bar;负迁 50%时测量范围为 -0.5~0.5bar

.

  å®žé™…操作时先确定量程,校准后使用迁移螺钉将测量起始点或满程输出调整到相应位置,或用手操器将迁移量输入即可。

.

例如:

  éœ€æµ‹é‡ ï¼0.5~1bar çš„压力。则量程为 1.5bar ï¼ŒæŒ‰ 0~1.5bar æ ¡è¡¨ï¼Œç„¶åŽåœ¨è¾“å…¥ 1bar æ—¶ç”¨è¿ç§»èžºé’‰å°†è¾“出调整为 20mA。当然在没有输入的情况下将输出调整为 9.3333mA(1/3量程)也是可以的。如果用手操器的话则可以输入负迁移 33.333% æˆ–直接输入测量范围的起始、满程。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-20
我是做变送器的,一般是通过手操器调量程的,
第2个回答  2011-02-17
用HART通讯器该,用的仪表上有个螺丝,可以转动来调整量程。