33问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器量程选择
差压变送器
的测量
量程
是多少?
答:
不同型号测量量程也不同,一般在 0~0.1kPa至0~40MPa
。差压变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压...
差压变送器
怎么计算
量程
?
答:
AB两个测点的距离为2M,你先考虑A到B这一距离充满水的情的况下压差为19.6KPA,你可以用 P=密度*重压加速度*H=1.0*9.8*2=19.6KPA,你就可以选出
差压变送器
的
量程
为0~20KPA。差压变送器的最大允许工作压力为4MPA
用
差压变送器
计算液位时,差压变送器的
量程
怎么确定
答:
理论上是最低液位到最高液位是它的量程
。但是在现实应用中一般取正压取压点和负压取压点的高度为量程,公式为:量程(单位为kpa)=测量介质密度(以水为例:为1.0)*高度(单位为米)*9.8 手操器设置参数方法1:(此为理论数据法)手操器设置参数时要设置迁移:先算出正压的压力,因为你的仪表...
请教
差压变送器
的
量程
答:
出厂
量程
和测量最大量程是不一样的:测量最大量程是指
变送器
膜盒的最大测量范围,。一般情况都会比出厂量程大。但是,并不代表最大量程可用,一般变送器的使用量程最好控制在膜盒最大量程的60%"80%为最佳,太大或太少都会影响测量精度--- ...
用
差压变送器
计算液位时,差压变送器的
量程
怎么确定
答:
P=密度*g*H ,比如:液体的高度为10M时,
变送器
的
量程
应当设为 1.0*9.8*10=98KPA
EJA系列
差压
/压力
变送器
的
量程选择
问题
答:
简化后可得:
量程
=以毫米为单位的被测液体高度值×重力加速度×介质比重 其中:重力加速度可取10;介质比重=被测介质密度÷水的密度 结果的单位是Pa 即:如果介质是水的话,每米被测对应量程10KPa。使用
差压变送器
测量液位,要考虑介质的密度变化,例如:4℃时液位在10米,温度上升后介质体积增加,...
差压变送器
怎么调,
量程
是-3-3,测液位的。上限值和下限值调到多少为准...
答:
量程
= h·ρ·g 式中: h - 上引压开口高度 - 下引压开口高度(m)ρ - 液体密度(kg/m³)g - 重力加速度(g)计算结果的单位为 Pa ;液位计迁移量计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 -
变送器
安装高度,(m)h2 - 上引压口...
用
差压变送器
测量密闭容器的液位
量程
选型
答:
你好,软化水高度为2米,约为0~20KPa,液位高度为1.0米,也就是0~10KPa,选用压力
变送器
时,一,密闭蒸汽罐,应选用双法兰的才行。二,
量程
相当小,选用HW的肯宝不太行,扩散硅的测小量程不行,应选用金属电容的,罗斯蒙特和EJA可选。基于量程相当小,建议选用罗斯蒙特的,在小量程方面,有...
在选好了差压式流量计后 如何
选择差压变送器
的
量程
在合适范围之内,有没...
答:
是孔板、文丘里、V锥、还是巴类,应向厂家索要差压计算书,差压计算书中应包含最大
量程
和最小差压等参数,根据这些即可
选择
合适量程的
差压变送器
了。在计算差压时,会涉及到K系数,也就是仪表系数,这个是根据厂家的经验数据得到的,用户自己计算比较困难,除非是标准的节流元件,有数据可查。
差压变送器
怎么确定的迁移
量程
答:
.以一台 1bar
量程
的
差压变送器
为例,正常时测量范围为 0~1bar;正迁100%时测量范围为 1~2bar;负迁100%时测量范围为 -1~0bar;负迁 50%时测量范围为 -0.5~0.5bar .实际操作时先确定量程,校准后使用迁移螺钉将测量起始点或满程输出调整到相应位置,或用手操器将迁移量输入即可。....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
压变量程都有哪些
差压变送器量程怎么选择
差压变送器量程范围确定
变送器使用量程
差压计量程
差压变送器的量程和测量范围
差压变送器量程有哪些
差压变送器的量程确定
差压变送器超量程