33问答网
所有问题
当前搜索:
带互感器的电表电量小了电表走吗
带互感器的电表
少B想
电表走吗
答:
走
,这是用的两元件法。具体不太清楚,反正有这么一种接法,电流只用两相就可以,一般用在总表或变电站里,三相负荷相对平均的地方。误差不会很离谱。终端设备一般不采用
电表的互感器
比主电流
小了
,电表计量的是多还是少?急
答:
当电表的互感器比主电流小的时候,理论上电表计量是少了
。但是如果电流超过互感器额定电流不多,电表还是可以正常计算电量的。只有当电流大幅度地超过互感器的电流,使得互感器运行在磁场饱和的状态,由于磁饱和曲线非线性的原因,电表计量将较实际电流小。
互感器
倍数大了,负荷
小了电表
是不是不走,怎么解决
答:
经过大的互感器变化后电流更小 达不到电表的启动电流
就会出现无法启动、不走 建议改小互感器变比或直至不用
是否
互感器用
大了,电流
小了电表
不走?
答:
是的
。比如配用的电度表准确等级为2级额定电流为5A,规定其始动电流不大于额定电流的0.5%,即保证能转动的电流不小于5×0.005=0.025A。当用100/5的电流互感器时,其能使电表转动的一次电流为100/5×0.025=0.5A。当用400/5的电流互感器时,其能使电表转动的一次电流为400/5×0.025=2A。
三相四线
电表有互感器
带负荷小怎么不走字
答:
当电流小于电表的始动电流时点不将不转动
。比如额定电流1.5(6)A准确度为1级的电表的始动电流约为1.5×0.004=0.006A。如果采用1000/5的互感器,那么当负荷电流小于1.2A(0.006×200=1.2A)电度表将不转。如果电度额定电流为5(20)A,则始动电流为5×0.004=0.02A,用1000/5的互感器,...
有互感器的电表
为什么没用电电表会走
答:
你好,
带互感器电表
没有负荷也会倒走, 这是不可能发生的。因为没有负荷就没有电流,没有电流
电流表
就不计量的。 如果你觉得我的回答诺对你有帮助,请采纳。当普通电表接线即可。 如果电表本身有固定的变比,读数除以变比得到实际电度。现在的直通表(不
用互感器
)的最大是80A,最大最大的100A,...
互感器
接
电表
是不是要一定的电流才会走呢?
答:
没有电流,
电表
当然不会动。电流
互感器的
规格选择也是很重要的,比如用电设备只有1千瓦,电流互感器配了个200/5A ,那么电表上显示1的时候,实际是40度电了,设备应该用很长一段时间了。
电流
互感器的
变比选
小了电度表
是少计
电量
还是多计电量
答:
电流
互感器的
变比选
小了
,如原来应该的互感器是500/5的,你选用了800/5的,
电度表
累计的数相对来说就会少,算
电量
还按500/5的计算,那么电度表就少计电量,偷电了,电业部门是不允许的。
家里用上个电流
互感器
,
电表
上
用的电量
是不是就显示的少了?算不算偷电...
答:
电表
上的
电量
最后要乘以电流
互感器的
变比的。所以显示少最后乘上变比还是一样的。
互感器
对
电表
的快慢
有
影响吗
答:
如果是
带互感器的电表
,当然有影响,
电表走
的快慢取决已经互感器的变比和穿线匝数,想了解具体可以追问
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
带互感器的电表电量
带电压互感器的电表怎么计量
三相四线电表带互感器怎么算电量
带互感器的电表怎么算电费
带电流互感器的电表怎样计算
带互感器电表怎样计算电度
带互感器的电表咋看度数
自带互感器的电流表
200/5互感器电表怎么算电量