33问答网
所有问题
当前搜索:
恒压供水变频器pid设置
恒压供水变频器
初始怎么调试?
答:
D = 0 ,微 分时间
设置
(通常微分需要关闭)反馈信号类型(一般为电流型)模拟量输入死区 注: 用户
设定
的百分比值,基准为反馈通道100%对应的压力值,需要用户自行计算;比例增益与积分时间设置需要用户根据现场情况综合调整,比例越大,积分越小,系统响应越快,稳定性越差;对于
恒压供水
工艺一般不采用...
恒压变频供水
系统怎样
设置
参数?
答:
1、PID有效选择 F3201=1PID1控制
;2、工作模式选择(设置F8007,必须先设定F3201使PID有效)F8007=15单泵模式 3、PID给定 F8022=0.3客户目标压力(3公斤)F8023=0模拟反馈0V对应的偏置压力 F8024=1(兆帕)模拟反馈5V或10V对应的增益压力(压力表量程)如果客户满量程压力为1.6兆帕时,修改F8024...
三菱变频器
恒压供水PID
控制都需要
设置
哪些参数?
答:
PID的调节功能 由压力传感器反馈的水压信号(4-20MA或-5V)直接送进PLC的A/D口(可以通过手持编程器),
设定
给定压力值,
PID参数
值,并通过PLC计算何以需切换泵的操纵完成系统控制,系统参数在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。由于管网是封闭的,泵站
供水
的流量是由用户用水量决定的,泵站供水的...
变频器pid恒压供水
答:
一、电压信号控制,参数
设置
如下:(1)F0.03设为5(
PID
控制
设定
)(2)F9.01设为( )%(压力设定值,根据需要可调)(3)F7.06设为0301(运行时通过SHIFT键可翻查运行频率,输出电流,设定压力值,给定压力值)二、电流信号控制,参数设置如下:(须将J16跳置I、GND)(1)F3.01设为5(PID控制设定...
施耐德
变频器
atv21怎样
设置pid恒压供水
参数
答:
施耐德
变频器
atv21
设置pid恒压供水
参数的步骤如下:1、进入变频器的参数设置界面。按下“MODE”键,进入“PAr-”参数设置界面。2、
设置PID
参数。在“PAr-”界面中,找到“F---PID”参数,按下“ENT”键进入
PID参数设置
界面。3、设置比例系数。在PID参数设置界面中,找到“P---”参数,按下“ENT”...
水泵
恒压供水
,
变频器
如何
设置PID
控制?貌似高大上,其实很简单的_百度...
视频时间 04:33
...acs510
pid供水
,要求 面板控制 起停 ,
设定
压力 ,远传表在ai1 输入...
答:
ABB ACS510低压交流传动
变频器PID
控制
恒压
的
设置
方法 1、必须设置成远程控制模式才可以用电气柜上的二档开关控制变频器的手动电位器调频、停止和根据端子AI1反馈量PID控制。这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮,按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM。2、设置99组应用宏中的9902为PID宏。3、若硬件...
英威腾
变频器恒压
补水运行应
设定
哪几项?
答:
恒压供水
很简单,不用多段速,用
变频器
的
PID
功能。非常好用。下面以英威腾CHF100A为例说一下参数
设置
:P0.01设为1端子运行,P0.07设为6PID控制
设定
,P9.00PID给定源设定(根据现场情况),P0.02PID反馈源设定(根据现场)另外还可以设定休眠频率,和休眠时间等 ...
恒压供水变频器
怎么调参数?
答:
1. 进入
变频器
的主菜单,找到“压力设定”选项,设置
恒压供水
的目标压力。2. 找到“传感器类型”和“传感器量程”选项,设定该变频器所接压力传感器的类型和公称压力值。3. 找到“
PID设定
”选项,设定比例系数、积分时间和微分时间三个参数。4. 找到“最大流量”选项,设定该水泵的最大流量。5. 找到...
恒压供水
的
变频器
如何
设定
?
答:
关键看你用什么牌子
变频器
,绝大多数变频器都有
PID
功能,首先工作调速模式要
设置
成PID调速方式(每种品牌都有自己的设置方式)。然后再设置:P=比例,根据
设定
压力相对应的回传电压信号。I=积分时间根据现场实际情况,一般从大向小调整,直到
供水
压力上下波动很小为止,D=微分,一般不需要特别调整。
1