33问答网
所有问题
当前搜索:
恒压供水变频器pid设置
变频器PID
调节
恒压供水
。为何压力保持后,频率会降低
答:
反馈信号分正反馈和负反馈。在
恒压供水变频
控制系统中,为了保持恒压控制,一般采用负反反馈方式进行控制,也就是说,把管道上安装的压力信号传感器反馈到
变频器
与目标
设定
值进行比较,如果反馈信号小于目标信号,则控制变频器提高频率,反馈信号大于目标设定信号后,则控制变频器进行降频运行,知道反馈值和...
台达
变频器
用于
恒压供水
,变频器。如何
设置
答:
首先确定
变频器
是否有
PID
控制功能,如果有,那就可以。假定变频器有AI1 AI2两个模拟量输入通道,那么:定义AI1位压力
设定
定义AI2位压力反馈 AI1定义为电压输入,接一个电位计,调节此电位计即是调节压力设定 AI2接压力表或者压力传感器,表或传感器应该位于管道上,水泵的出口侧,根据表或传感器的信号...
台达
变频器
用于
恒压供水
,变频器。如何
设置
答:
1.定义AI1位压力
设定
2.定义AI2位压力反馈 3.AI1定义为电压输入,接一个电位计,调节此电位计即是调节压力设定 4.AI2接压力表或者压力传感器,表或传感器应该位于管道上,水泵的出口侧,根据表或传感器的信号类型定义为电压或电流输入 5.
变频器
的输入实际上是 AI1-AI2经过
PID
运算之后得出的值 6....
恒压供水
的
变频器
如何
设定
?
答:
关键看你用什么牌子
变频器
,绝大多数变频器都有
PID
功能,首先工作调速模式要
设置
成PID调速方式(每种品牌都有自己的设置方式)。然后再设置:P=比例,根据
设定
压力相对应的回传电压信号。I=积分时间根据现场实际情况,一般从大向小调整,直到
供水
压力上下波动很小为止,D=微分,一般不需要特别调整。
富士
变频器
外接
PID
控制器用于
恒压供水
参数怎样设
答:
变频器
只需
设置
加减速时间,运行速度来源为0-10V或4-20mA模拟信号即可!其它的参数通用的就行
求助:
恒压
给水
PID怎么设定
参数啊?
答:
P比例:系统一旦出现偏差,比例调节立即产生调节作用,用以减少偏差。比例系数大可以加快调节,但过大会使稳定性下降,甚至使系统不稳定。(20经验值)I积分:使系统消除稳态误差,输出为一稳定值。积分值越小影响越 小,越大越强。加入积分使得稳定性下降,动态反映变慢。(40经验)D微分:微分的作用具有...
变频器
恒压供水PID
代表什么
答:
根据用水量反馈信号自动调整水泵转速,确保供水压力在
设定
范围之内,保持
恒压供水
请问谁能讲讲
变频器恒压供水
不用plc的,
pid设定
怎样设定,怎样计算_百度...
答:
三晶
变频器pid设定
成功应用在高尚居住社区变频
恒压供水
上:供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛...
变频器恒压供水
必须
设置
的参数
答:
杭州左启电气变频器维修销售中心参考资料
变频器恒压供水
必须
设置
的参数 1.上限频率不过50 2.停机方式自由停机 3.
设定PID
有效 4.设定好压力 这里以我公司代理的海浦蒙特变频器为例设定参数
变频器
恒压供水PID设置
问题?
答:
哪种型号?一般都是在压力感应器那把范围开大或在键盘上找到
设置
找到工作方式,改成连续工作就可以了。对了,先在设置里把菜单弄成中文的或重新刷下中文。 我记得森蓝是连续改变转速衡压的,只有太长时间不变压力才会关闭(应该是休眠吧)
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
v20恒压供水设置
恒压供水主要参数设定
恒压供水变频器怎么调
汇川恒压供水设置