33问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻地网2欧姆怎么做
接地电阻怎么
测试啊?
答:
一、
接地电阻
测试原理和方法:测试接地方式接地阻抗 电流电极尽量布置在正常电流极与试验接地装置dcG边缘的距离应为试验接地装置最大对角线长度D的4~5倍(平行布线法),2倍以上(三角形接线法理想地区土壤电阻率均匀),电压引线长度为电流引线长度的0.618倍(扁线接线法)或等于电流线(三角形接线法)。
家居交流电
如何接地
线?
答:
方案一:打地桩 1、在机房附近把4 根或更多
2
.5m 的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面 80cm 处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4 根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为
地线
引线引上墙面2m 处。4、
电阻
测试仪测量
地网
阻值小于等于4Ω,否则,...
要做到
接地电阻
0.4
欧姆
,
地网怎么做
答:
如是有地下室的高层建筑,在基础施工时,增加基础钢筋的焊接量、把基础钢筋与周边护壁的锚杆做一定数量的连接、再按设计把接地的扁铁做好,这样施工,
接地电阻
可达0.1~0.2Ω。如果是单层建筑,只有通过增加接地极、接地模块或在土壤里加降阻剂的方法。
接地电阻
的测量方法有哪些?
答:
在实际中,接地装置的接地电阻值大多是测量其工频接地电阻,
它的测量方法有两点法(电流表—电压表法)、三点法、比较法、多级大电流法和故障电流法、电位降法等
,通常使用的方法是电位降法。电位降法的原理图如下(见图1)。图中A为需要测试的接地极(或接地系统),B为辅助接地体作用是使测试电流从A流经...
怎么
使用
接地电阻
测试仪进行接地电阻测试?
答:
该图描绘了
接地电阻
测试仪设备中采用的接地电阻测试的概念。如图所示,移动杆3,并在杆1和杆2之间的各个点记录电压和电流的测量值。通过使用
欧姆
定律(R = E / I),可以确定各个点的接地电阻,并且可以从该图轻松得出具有低电阻的位置(接地电阻与从Rod-1到Rod-3的英尺距离)。以下是用于测量接地...
接地电阻
正确使用方法
答:
接地电阻
测试仪的正确使用方法:为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路
欧姆
定律,它测出的是这个回路系统的环路...
地网
阻值
怎么
测量
答:
三极法测量接线:测量电流线D:线径≥1.5mm
2
,长度为
地网
对角线长度的3 ~ 5倍;测量电压线1:线径≥1.0 mm2 ,长度为0.618D;测量电压线2:接被测地网 测量接地线:接被测地网 四极法测量接线:四极法测量时,从地网的地桩上引出二根连接线分别接到仪器的电压极P2、
接地网
C2两接线柱,...
地网接地电阻
测试仪
怎么
使用,测试方法?
答:
4.将已放好的测试线检查一遍,将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线如无阻值显示即为断路,确认完好再进行测试。5.检查连线无误后,给仪器接上AC220V/50HZ电源,对仪器进行通电。6.按测量键,开始测量。7.仪器显示测试结束后,记录测试数据(本仪器可多次重复测量)。8.关掉
地网接地电阻
测试...
接地电阻
测试方法有哪些
答:
一、
接地电阻
测试方法有哪些 有两线、三线、四线、单钳、双钳等方法来测试。这些测试方法都离不开接地电阻测试仪产品,也就是说要借用测试仪才能很好测试出接地电阻的数据,在做具体测试时,需要根据被测试场合来使用方法,譬如说密封无法打桩的水泥地就可以选用两线法来测试。二、测接地电阻有哪些影响...
接地电阻
测试仪
如何
测试接地电阻
答:
1、
地网
周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空
地线
、地下水管、电缆外皮等,对测试影响特别大。2、测试线方向不对,距离不够长。3、辅助
接地
极
电阻
过大。4、测试夹与接地测量点接触电阻过大。5、干扰影响,仪表使用问题,电池电量不足。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻小于地网2欧姆实图
小于2欧姆电阻地线怎么样做
地线4欧姆怎么测量
接地电阻怎么做假电阻
接地怎样焊小于1欧姆
接地电阻最简单三个步骤
怎样测量接地电阻4欧姆以下
沙土地接地如何做到1欧姆
地阻仪的三根线怎么使用