33问答网
所有问题
当前搜索:
无源继电器接线图
dcs系统中电流输出
接线图
?
答:
1、DCS电平信号控制 由DCS控制中间继电器,DCS给出电平信号“1”,
继电器无源
常开点闭合;DCS给出电平信号“0”继电器无源常开点断开,通过继电器无源接点的闭合和断开达到起停设备。接线:接于2位选择“远程控制”下,
接线图
如下:2、DCS脉冲信号控制 DCS启动控制:由DCS控制中间继电器,DCS给出2s脉冲信号...
海湾消防设备8301模块与24v
继电器
和卷帘门控制箱
接线图
答:
其中:Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 I、G:与被控制设备
无源
常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)NG、 S-、V+、G::留用 布线...
请问从DCS过来的允许启动信号怎么接
答:
6-8端为输出报警端,一般是低限报警,就是实际温度低于设定温度,也有NC、NO之分,注意连接方式;9-11端为输出报警端,一般是高限报警,就是实际温度高于设定温度,也有NC、NO之分,注意连接方式;13-15为温度传感器接入端,温度传感器有电偶式、电阻式之分,
接线图
如图,在选择温度传感器类型的时候一...
xj3g断相相序保护
继电器接线图
答:
按
接线图
所示方法,接入电源控制回路,即能直到保护作用,三相电路中任何一相熔断器或电路开路XJ均能动作,并切除KM主回路电源。从而达到保护电动机的目的。当三相不可逆转的设备(如水泵、风扇、空压机、电梯电机、中小型配电屏等),在认定相序后,因维修或更改供电线路发生与原认定相序错接时,XJ系列同样...
2P消防
无源
型路器如何
接线
?
答:
1. 模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图3 (
无源
常开检线输入)、图4所示(无源常闭检线输入):2. 模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图5(无源常开检线输入)、图6所示(无源常闭检线输入):GST-LD-8301输入输出模块现场接线模拟:第一步:GST-LD-...
8脚omron
继电器
LY2NJ如何
接线
答:
下面提供
继电器
的引脚功能图,至于扫码器怎么连接,要看设备图纸。
继电器无源
在哪
接线
?
答:
无源
接点信号:系统接收或输出一个不带电压的开关量信号。有源接点常用在需要现场驱动的触点开关 往往现场有线圈的,有电源才能传输正确的信号,无源接点用在现场只是表示通或断不需要电源来驱动它。更多
继电器
相关知识,可以上继电器资缘网,上面有最新的行业资讯,以及最全的继电器相关知识。
西门子消防输入和输入输出模块
接线图
怎样
答:
西门子消防输入和输入输出模块
接线图
:西门子在消防安全领域拥有超过 150 年的经验,可提供所需的消防安全产品、系统和解决方案。 作为一个活跃于全球范围的系统制造商,拥有广泛的创新产品,可成为满足客户全部消防安全要求的完整供应商。目前在产的产品有Cerberus ECO FS18、FS720火灾报系统、Sinteso火灾...
消防模块输出
无源
信号怎么启动24V
继电器接线图
?
答:
这个需要另配24V直流电源,把电源输出、消防
无源
信号、
继电器
线圈以串联的方式
接线
即可。
1