答:
1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,
其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右
。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。2、 三角形运行的电机在星形连接运行时...
星三角
降压启动,
启动电流
是多少?
答:
1.
三角
形工作时,相
电流
I(相)=U(N)/Z Z为每相绕组的电抗\x0d\x0a 线电流I(线)=I(相)*√3 U(N)为电网电压\x0d\x0a2. 星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z\x0d\x0a 对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作...
请高手指点指点
星三角
电机
电流计算
的具体公式,主要是在星型
启动
时为什么...
答:
有的符号不能输入第一次用图片,不知道能不能看清
22KW三相异步鼠笼电机
星三角启动
,热继电器选型及
电流计算
?
答:
热继电器所要承载的
电流
是25A,热继电器调整的电流在25*1.2=30A左右
一台
星三角启动
的电动机,不考虑启动时的冲击
电流
,那么星型运行与三角...
答:
星形接法起动时的相电流等于线电流,线电压等于相电压的√3倍
;三角形接法起动时的相电压等于线电压,线电流等于相电流的√3倍;星形接法起动的电流(线电流)是三角形接法起动电流(线电流)的1/3倍。所以答案应该是:D. 即【 I(△线)=3×I (Y线)】...
星三角
降压启动,
启动电流
是多少?
答:
正常
三角
运行时的
电流
的是星形
启动
时的电流的3倍,假设电源电压是U0,绕组阻抗是Z0:1. 那么星形运行加在绕组上的电压是U1=1/√3 *U0(根据矢量
计算
而来),那么星形单相绕组电流I1= U1/ Z0=(1/√3 *U0)/ Z0=(1/√3)*( U0/ Z0),此电流也是线电流。2. 三角运行电流绕组电流I2...
星三角
起动
电流
的
计算
口诀是什么?
答:
星三角启动
时间的确定
计算
公式: (容量开方×2)+4 (秒)口诀 电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。电机起动星三角,过载保护热元件;整定
电流
相电流,容量乘八除以七。
星三角启动
原理
答:
星三角启动电流计算
如下:1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。2、三角形运行的...
星三角
电机
启动电流
时多少怎么
计算
答:
即15KW*2=30,这个30就是电机电流。一般铜线:1平方可载4~6安的电流. (电缆线和单根线又不一样。电缆全包在一起散热不好,单根散热就好多了。电缆4~6,单根5~8都可以)只要算出来电流。你上边说的就全知道了。。。
启动电流
是额定电流的3~7倍。电机上有额定电流,自己乘就是了。
...机用
星三角启动
.它的
启动电流
和正常运转时的电流是多少?是怎样算出...
答:
30KW的电机的额定电流大约是60A,星形启动时由于是低压启动,所以
启动电流
也小,为全压启动的/3,而全压启动是额定电流的4-7倍,也就是说星形启动时电流为√3/3×60×(4-7)=138-242A 而正常运行时为60A左右。