答:
报警err21.0检查编码器线是否异常,无异常后就是驱动器或者电机本身产生问题,送修或者更换新机都可以
。运行过程中报警ERR1,则可能是用户调整参数不当造成,请咨询厂家,或重新调整驱动器参数。如果交流伺服驱动器没有报警ERR1,则检测电机和动力线U、V、W跟PE是否短路造成。如果交流伺服驱动器还是报警ERR...
松下伺服
电机
驱动器报警err
21
21.0
,这要怎么解决?
答:
松下伺服电机驱动器报警err 21 是编码器通信出错
。具体如下:1、无法自动识别硬盘控制器 使用非正版的个别操作系统光盘,在安装系统时,容易出现此错误。原因是非正版光盘自动加载的硬盘控制器驱动不符合电脑自身需要的驱动。这种情况就建议换正版光盘安装操作系统。2、手动更新错误的驱动程序 windows操作系统正...
mddht3530e02显示
err.21.0
什么原因
答:
: 松下伺服电机驱动器报警err 21
是编码器通信出错
。
松下驱动器
报
21.0
编码器线可以拔插一下吗
答:
不可以。松下伺服电机驱动器报警err21.0,
是编码器通信出错,编码器通讯断线异常保护
,一般在这时不建议拔线。编码器和驱动器的通信,在大道一定次数后中断,激活断线检测功能。
普瑞玛z轴
松下伺服
21故障怎么解决?
答:
Err21.0:编码器通讯断线异常保护:原因:编码器和驱动器的通信
,在大道一定次数后中断,激活断线检测功能。处理:① 线图所示正确连接编码器线路。② 纠正连接器插头的错误连线。
松下伺服
报
21.0
,没
报警
时行走位置发生微妙的变化(也坏了好几个气动手 ...
答:
可以参照下说明书
报警代码
来处理,一般21号报警多为编码器通讯故障,检查编码器线缆或者更换线缆试试看,有必要的话可以请
伺服
供应商给你去看看。
松下
madht1507e
伺服驱动器报警代码err21.0
怎么办
答:
出现21
报警
,你先检查下线电机跟
驱动器
之间的连线有没有问题,没有的话就用其他同型号的电机或者驱动装上去排查一下是电机还是驱动故障,因为报警21有可能这电机也可能驱动故障,甚至可能都有故障。确定好哪个坏了,有需要可以找我 我这边可以搞
松下伺服
电机 mbdht2510e
报警代码
21.0
,问过工程好像是编码出错,请 ...
答:
先查接头或插头处是否接触不良,再查控制器内部针脚有没有不通的,眼睛看不出来,要用表量,用替换法可以最快找到故障所在,如果你的机器有多个电机的话。
松下伺服
电机
报警
Err21.0
谁有接线图,可能是改线的问题
答:
图1 故障
代码
见图1 图2 增量式编码器接线方式见图2 绝对式编码器见图3 图3