答:
1、
电缆敷设
安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的
施工
和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。2、人力
敷设电缆
时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。3、机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、...
高压
电缆敷设
要求有哪些
答:
电力电缆敷设
前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力损伤。低压电力电缆用1000v兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10mω;高压电力电缆用2500v兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于400mω。
电缆敷设
规范要求
答:
电线电缆敷设
安装的设计和施工应按 GB 50217-94《
电力工程
电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。
供电
系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的
施工质量
有关。通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线...
电缆敷设施工
方案
答:
1、
施工
前应进行现场勘查,了解现场环境及地下管线情况,确定施工方案。2、准备施工所需的各种材料和工具,包括
电缆
、支架、滑轮、绝缘胶带、油漆等。3、对施工人员进行技术交底,明确施工要求和注意事项。二、
质量
保证措施 1、施工前应对电缆的型号、规格及绝缘性能进行严格检查,确保符合设计要求。2、施工...
电缆施工
验收规范是什么
答:
第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的
施工质量
,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。第1.0.2条本规范适用于500kV及以下
电力电缆
、控制电缆线路安装工程的施工及验收。矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。第1.0.3条电缆...
电力电缆
在桥架中
敷设
的要求
答:
支吊架的安装:
电缆
桥架的支吊架
质量
应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平
敷设
时,支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。梯级式电缆桥架 CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计...
电缆沟的
电缆敷设
安装一般规范要求是什么?
答:
1、 电线电缆型号的选择 根据用途的不同,可选用
电力电缆
、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据
敷设
条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。2、电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格 (导体...
电缆
直埋地
敷设
的
施工
工序及工艺要求
答:
请参考国家标准GB50168-2006 《电气装置安装工程
电缆
线路
施工
及验收规范》第5节电缆的
敷设
下的第2条。5.2 直埋电缆的敷设 5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。5.2.2 电缆埋置深度应符合下列要求:1...
求助,请教
电力电缆
用桥架
敷设
时候的详细规范!!
答:
电缆桥架安装和桥架内
电缆敷设
规定 依据:《建筑电气工程
施工质量
验收规范》(GB50303-2002 )主控规定项目 1 、金 属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE )或接零(PEN )可靠,且必须符合下列规定:a 、金 属电缆桥架间及其支架全长应不小于 2 处与接地(PE )或接零 (PEN ...
室外
电缆施工
注意?
答:
1.电缆的运输保管一般要求
电力电缆
一般是缠绕在电缆盘上进行运输、保管和
敷设施工
的。30m以下的短段也可按不小于电缆允许的最小弯曲半径卷成圈子,并至少在四处捆紧后搬运。以前电缆托盘多为木制结构,现在基本为钢制,因钢结构牢固不容易损坏,能够保护电缆。并且钢制电缆托盘可重复使用,比较经济。在...