33问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器vv接线图计量
有哪位老师给画下
电压互感器VV接法
和YY接法的图、?谢谢最好是两个和...
答:
电压互感器
的
VV接线
一般用于两个互感器的连接方式,Y/Y接线一般用于三个电压互感器的接线方式。VV接线见下图,二次侧一般采用B相接地,这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障。Y/Y接线见下图,Y/Y接线是由三个单相互感器一、二次侧均接成Y形而构成的,它可供...
电压互感器vv接线图
答:
电压互感器
将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
电压互感器接法
(三角形开口电压)
答:
vv
、yy、yy△都是三相电压测量时的互感器
接法
。都可以用于
计量
或保护。vv指原边和副边都是v型接法。yy指原边和副边都是y型接法。yy△指原边为y型接法,副边为双绕组,一个绕组为y型接法,另一绕组为△接法。三相
电压互感器
相当于三个单相电压互感器的组合。三角开口电压是指副边绕组类似三...
10kv
电压互感器VV接线
这样对不对,一次是AA相连,二次是BB相连,这样可以...
答:
电压互感器的VV接
法的原理图如下:你一次采用AA相连,二次一般也采用aa相连,不过,你是bb相连,被测的两个线电压同时反相,不影响测量,是正确的。
在10kV电能表
接线
方式中,为什么高供高计的要用三相三线式,高供低计...
答:
具体采用什么方式,取决于10kV系统的接线方式。
电压互感器接线
方式一般有
Vv
0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于高压三相三线电能
计量
时的交流电压的交换。高供高计:我国现行...
三个
VV接线
的
电压互感器
,变比是10/0.1/0.22吗?
答:
VV接法
只需要两台
电压互感器
,也可用三台互感器。变比根据电网电压而定。10/0.1/0.22可用于10kV电网的YY测量,VV测量需用17kV以上的互感器。
接线图
如下:
电压互感器vv
型是什么意思
答:
电压互感器VV
型,是说的电压互感器的接线种类。电压互感器VV形
接线图
分析 VV 连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。因此,虽然“B 相无电压”(未施加任何电压...
电压互感器
实物
接线图
答:
一个单相
电压互感器
的
接线
,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。二、两个单相电压互感器互V/V型的接线方式 两个单相电压互感器互V/V型的接线方式 两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。...
请教郭老师,
电压互感器VV接法
答:
对于中性点非有效接地系统,单项接地,中性点电位台高,线
电压
还是100V,只不过接地相B的相电压变为0V,其他AC的相电压变为100V
...室10kV
计量
柜中,安装2台电流互感器,2台
电压互感器
,一块三相三线威盛...
答:
电压互感器VV接法
,二次侧中性点接地,出线分别接电能表Ua,Uc;电流互感器A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。