电气验收规范GB50303
依据《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
—2015,导管的敷设要求正 ...
答:
1)镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接;2)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;6)以专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm2;以熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
什么是热加工开孔,
电气gb50303
—2002
答:
热加工开孔是指热加工切割工艺进行开孔的作业。通常情况下,热加工切割工艺可分为气割、电弧切割、等离子弧切割和激光切割等。都是利用氧化反应热的切割法,切割点周边会受到热影响。因此,
GB50303
-2002《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》中规定,“3.1.2除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔...
插座的“右相左零上接地”出自哪个
标准
答:
依据标准是: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
-2002 插座接线应符合下列规定:1、《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB 50303
-2002 施行日期:2002年6月1日 22 开关、插座、风扇安装 22.1.2 插座接线应符合下列规定: 1. 单相两孔插座...
依据《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
—2015,导管的弯曲半径符 ...
答:
本题考查的是
电气
照明及动力设备工程。明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。
配电箱的安装高度如何确定?
答:
解析:“配电板”一般指
电气
元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量
验收规范
》
GB50303
-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定。至于照明配电箱,都有外壳防护,其安装高度应视工程具体情况而定,不宜一概而论。此外,当设计人未在设计图纸中交代上述箱体安装...
建筑
电气
工程施工质量
验收规范
的
GB50303
-2002代表什么意思
答:
GB--代表是中华人民共和国国家标准 50303--规范编号 2002--发布年份 建筑
电气
工程施工质量
验收规范GB50303
-2002,发布时间2002.04.01实施时间2002.06.01
最新的建筑
电气
工程质量
验收规范
是?
答:
修订计划》(建标[2012]5号文)中包含GB 50303-2002 所致。但此后的《建筑
电气
工程施工质量
验收规范GB50303
-2002》(征求意见稿),一直没见有官方正式发布。在由住房和城乡建设部标准定额司主办的国家标准化建设信息网上公布的现行有效的标准版本仍为 GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 。
...施工与
验收规范
还是《建筑
电气
工程施工质量验收规范》
GB50303
...
答:
1、
GB50303
-2002适用于满足建筑物预期使用功能要求的
电气
安装工程施工质量
验收
。适用电压等级为10kV及以下的建筑电气。2、GB50617-2010适用于工业与民用建筑中构筑物、建筑物电气照明的施工与交接验收。从以上得出GB50303比较全面,而GB50617仅用于电气照明,但是我觉得质量验收还是以GB50303为基础进行施工验收...
室外配电箱安装高度多少
答:
《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定...
建筑
电气
施工
规范
有哪些
答:
一、住建部公告 住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑电气工程施工质量
验收规范
》的公告 二、修编介绍 执行日期:2016年8月1日起实施,也就是还有8个月,做电气安装的亲们,要注意啦。修编历程:
GB50303
-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》自2012年4月启动修编以来,得到了住建部、
电气标准
化技术委员会...